slm herkese kolay gelsin arkadaşlar elimde EDP 90/160 kVA bir UPS var . iki gün önce şebekede dalgalanma olmadan jeneratörü devreye soktu ve dahili arıza sinyali veriyor . bu sinyali sıfırlayamıyorum ama UPS aktif bir şekilde çalışıyor . bu konuyla ilgili fikirlerinizi bekliyorum . teşekkür ederim .
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
birde cihaz mutlaka bir ihbar verir menüden bakıp onuda yazarsanız
 
evet chloroide
 
bu cihazlarda menüler var,mains yani redresör beslemesi (Şebeke),reserve yani bypass hattı(cihazı iki farklı kaynaktan beslenmiyorsa buda şebeke ile köprülüdür),battery(akü),birde invertör(DC yi ACye çeviren) ön panelde bunları sembolize eden ledeleri var. hangi led yanıp sönüyorsa orda sorun olabilir.Menüden bakıp uyarının tam açıklamasını yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım
 
untmuşum birde load(yük) menüsü var,aşağı yukarı oklarla menüde gezin hangisinde alarm veriyorsa sağ okla içeri girin
 
yardımınızdan dolayı çok teşekür ederim arızayı sayenizde giderdim .
 
birşey değil aküler ile de sıkıntınız olursa yardımcı olmaya çalışırız
 