Rutin Testler
a-Sargı dirençlerinin ölçülmesi
b-Gerilim çevirme oranının ölçülmesi ve faz kaymasının kontrolü
c-Kısa devre empedansının ve yükteki kaybın ölçülmesi
d-Boştaki kayıp ve akımın ölçülmesi
e-Dielektrik rutin deneyler

Tip Testler
a-Sıcaklık artışı tip deneyi
b-Dielektrik tip deneyler

Özel Testler
a-Dielektrik özel deneyleri
b-Sargıların kendi arasında ve toprağa karşı sığalarının ölçülmesi.
c-Üç fazlı transformatörlerde sıfır bileşen empedansının ölçülmesi
d-Kısa devre dayanım deneyi (Yurtdışında yaptırılmaktadır)
e-Ses seviyelerinin ölçülmesi
f-Boştaki akım harmoniklerinin ölçülmesi
g-Sargıların toprağa karşı yalıtım direncinin ölçülmesi ve yalıtım sistemi sığalarının kayıp faktörünün ölçülmesi (tan )

Transformatörelere bu tür testler uygulanıyor ama nasıl, neyle uygulanıyor. Bu testlerin açıklamasını hakkında bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum şimdiden teşekkürler..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Arkadaşlar saolun yardımlarınız için ben aradığımı buldum gayet güzel ayrıntılı bir bilgi isteyen olursa burdan paylaşabilirim.. 8)

Saygılarımla
 
Apprantice ' Alıntı:
Arkadaşlar saolun yardımlarınız için ben aradığımı buldum gayet güzel ayrıntılı bir bilgi isteyen olursa burdan paylaşabilirim.. 8)

Saygılarımla

Sn. Apprantice

Paylaşım başkasının istemesiyle olmaz en azından bizim forumumuzda olmaz istediğiniz her türlü mesleki bilgiyi doğru konu ve başlık altında bizimle paylaşabilirsiniz.Elinizdeki dökümanları bizimle paylaşırsanız sevinirim.


Saygılarımla...
 
Transformatörlere Uygulanan Testler hakkında bir döküman

İnşallah herkeze faydalı olur..
 

Ekli dosyalar

  • transformator-testleri.pdf
    895.6 KB · Görüntüleme: 72
Apprantice arkadaşım konuya ilgin ve alakan için sana teşekkür ederek bu çalışmanında ilgilenen arkadaşlarımız için faydalı olabileceği bir çalışma olarak incelenmesini istiyorum. Emeğin için sağol. Geniş kapsamlı ve detaylı bir anlatım var buda ilgilenen herkesin işine yarayacaktır. Böyle çalışmalarının devamlarını getirmeni tarafımca istiyorum. Kolay gelsin iyi çalışmalar diliyorum...
 
Rutin Testler
a-Sargı dirençlerinin ölçülmesi
->10A veya büyük trafolar için 50A verebilen 4 telli ölçüm yapabilen mikro ohm metreler ile yapılır.

b-Gerilim çevirme oranının ölçülmesi ve faz kaymasının kontrolü
->Çevirme oranı testi TTR (Transformer Turn Ratio) Çevirme oranı test cihazı ile yapılır.

c-Kısa devre empedansının ve yükteki kaybın ölçülmesi
->Güç analizörü ile yapılır.

d-Boştaki kayıp ve akımın ölçülmesi
e-Dielektrik rutin deneyler
->İzolasyon megerleri ile yapılır.

Tip Testler
a-Sıcaklık artışı tip deneyi
Yüzey tipi sıcaklık ölçerler ile yapılır.

b-Dielektrik tip deneyler

Özel Testler
a-Dielektrik özel deneyleri
b-Sargıların kendi arasında ve toprağa karşı sığalarının ölçülmesi.
c-Üç fazlı transformatörlerde sıfır bileşen empedansının ölçülmesi
d-Kısa devre dayanım deneyi (Yurtdışında yaptırılmaktadır)

e-Ses seviyelerinin ölçülmesi
-> Ses seviyesi ölçüm cihazı ile

f-Boştaki akım harmoniklerinin ölçülmesi
->Güç ve harmonik analizörü ile
g-Sargıların toprağa karşı yalıtım direncinin ölçülmesi ve yalıtım sistemi sığalarının kayıp faktörünün ölçülmesi (tan ) Ta delta test cihazları ile yapılır.
Cevapları bu kadar verebildim. ama ayrıntılar için "Haluk Odoğlu'nun "transformatör deneyleri" isimli kitabından faydalanabilirsiniz.
Bu kitabı okuyarak trafo fabrikası kurabilirsiniz sanırım.
Herkese iyi çalışmalar
 
Arkadaşlar,bu testler ne kadar sürede bir yapılmalıdır, yapılmassa ne gibi sonuçları doğurur, sadece bu testleri yapan firmalar varmı. Yardımlarınız için teşekkür ederim. (Not: İşletmede çalışan trafolar için)
 
slm çalıştığım o.g trafo imalatında test sorumlusu olarak çalışmaktayım test yaptırmak istiyor isen yardımcı olabilirim
 
Arkadaşlar buda pdf dosya formatında
 

Ekli dosyalar

  • www_emsad_org_tr_edergi_transformator_testleri.rar
    370.3 KB · Görüntüleme: 48