Merhaba;
Sisteminiz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
Bu kadar kapasitif yazdıran şeyin ne olduğunu öğrenmemiz lazım.
Aklıma gelen ilk şey(kompanzasyon sisteminde her şeyin sağlıklı çalıştığını varsayarak) işletmede kullanılmayan kısımlara giden kabloların kapasitif etkisi.Kullanmadığını birimlerin ana şalterini kapatırsanız,sorununuz ortadan kalkar diye düşünüyorum.Bu işlemi yapmadan önce,sayaç endeksi alıp,şalterleri kapattıktan 1-2 saat sonra yeniden sayaç okuyun ki, ortaya net bir şey çıksın.
Şimdilik sabit grup varsa devreden çıkarın.Kompanzasyonun durumunu kondtrol edin.Acaba cosinüsq kaç.ve bu kadar kapasitif yazıyor olmasına karşın , röle kademe devreye alıyor mu?
Röle devreye kademe alıyorsa ve sistem sağlıklı çalışıyorsa, trafonuzun beslendiği XLPE kablonun , ya da trafo-ana pano arası kablonun ( varsa) kapasitif etkisinden de söz edebilirz.
şu da olabilir, işletmedeki güçlü bir ups ya da kullanılan enerji tasarruflu lambalar da,kapasitif etki oluşturabilir.
Siz sisteminiz hakkında mümkün olduğunca ayrıntı yazarsanız, size yardımcı olmaya çalışırız.
kolay gelsin