İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
1) Gerilim düştüğünde kondansatör güçleri düşer. Bu yüzden kondansatör grupları yeniden tanımlanmalıdır.
2) Gerilim düşünce sistem biraz daha kapasitif olur.
1) Gerilim düştüğünde kondansatör güçleri düşer. Bu yüzden kondansatör grupları yeniden tanımlanmalıdır.
2) Gerilim düşünce sistem biraz daha kapasitif olur.
Burada eksik olan kapasite değerine monofaze yada trifaze kondansatör bağlamak kademe devreye girdiği zaman devreye girecek şekilde bağlantı nasıl olur sizce ?
Gerilimi yükseltme imkanı yoksa eğer tali panolarda
Burada eksik olan kapasite değerine monofaze yada trifaze kondansatör bağlamak kademe devreye girdiği zaman devreye girecek şekilde bağlantı nasıl olur sizce ?
Gerilimi yükseltme imkanı yoksa eğer tali panolarda
Kademe ilavesi gerekir. Mevcut kademelerden birisine ihtiyaç olan güçte paralel olacak şekilde. Kontaktör gücüne dikkat etmek gerekir. Böyle bir olay 1 kez başıma geldi bu şekilde sistem toparladı.
Özetle toplam kondansatör gücü arttırılmış oluyor.
Kompanzasyon hesabında yapılan en büyük
hata,sanki varsayımlardan ! çok eminmiş gi-
bi milimetrik hesap yapılmasıdır.Hesaplanan
değerin %10 fazlası yapılarak,arıza olasılığın-
da ve gerilim sorunlarında,duruma müdahale
edilene kadar bu fazlalık,karizmanın çizil-
mesini engellenmiş olur.Ağalara ! ,ikinci sefer ! para harcatmak daima zordur.
Kompanzasyon hesabında yapılan en büyük
hata,sanki varsayımlardan ! çok eminmiş gi-
bi milimetrik hesap yapılmasıdır.Hesaplanan
değerin %10 fazlası yapılarak,arıza olasılığın-
da ve gerilim sorunlarında,duruma müdahale
edilene kadar bu fazlalık,karizmanın çizil-
mesini engellenmiş olur.Ağalara ! ,ikinci sefer ! para harcatmak daima zordur.
630 kva lık bir proje.Talep gücü 300 kw.250
adet tek fazlı 1000 watlık ısıtıcı var.Kompan-
zasyon 240 kvar.Hesap,0,75 ten 0,95 e düzel-
tilmiş gibi yapılmış.Şimdi bu adamı falakaya
yatırıp kaç değnek vurmalı Bu proje,enerji
sağlayıcı kuruluştan bile imzadan geçmiş.U-
nutmuşum,aydınlatmalarda led.Gerisini siz
tamamlayın artık !
630 kva lık bir proje.Talep gücü 300 kw.250
adet tek fazlı 1000 watlık ısıtıcı var.Kompan-
zasyon 240 kvar.Hesap,0,75 ten 0,95 e düzel-
tilmiş gibi yapılmış.Şimdi bu adamı falakaya
yatırıp kaç değnek vurmalı Bu proje,enerji
sağlayıcı kuruluştan bile imzadan geçmiş.U-
nutmuşum,aydınlatmalarda led.Gerisini siz
tamamlayın artık !
Abi oda birşey mi ben neler gördüm
Transfer şalterini normal TMŞ seçenler, 1000kVA jeneratörün şartnamesinde dizel motoruna 2 silindir olacak diye yazanlar. Şimdi bir sıralasam elalem gülmekten altına işer.