Trafoda kademe düşürmeden sonra kompanzasyon

Faz-faz arası gerilim neydi önceden.Eğer oda normalden yüksekse rölenin normal çalışmadığını söyleyebilirim.

faz-faz arası önceden 420 İle 430 arası değişiyordu.Şimdi 385 V.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Konu eski ama gene de yazayım.

1) Gerilim düştüğünde kondansatör güçleri düşer. Bu yüzden kondansatör grupları yeniden tanımlanmalıdır.
2) Gerilim düşünce sistem biraz daha kapasitif olur.

Kolay gelsin...
 
Konu eski ama gene de yazayım.

1) Gerilim düştüğünde kondansatör güçleri düşer. Bu yüzden kondansatör grupları yeniden tanımlanmalıdır.
2) Gerilim düşünce sistem biraz daha kapasitif olur.

Kapasite sabit kabul edilirse formül 2 x 3,14 x 50 x C x U x U x 10^-6 = Kvar olur.

yani 60 mikrofarad 1 fazlı kondansatör 230 voltta =1 kvar iken

220 voltta 0,91 kvar olur.
 
Qgerçek kapasite = (Vşebeke²/Vetiket²) x Qetiket

400v 10kVar'lık kondansatörü 380v şebekeya bağlarsanız.
Qgerçek= (380²/400²)x10
Qgerçek= 0,9025 x 10
Qgerçek= 9,02 kVAr

Gerilim düşerse toplam kapasite azalır.
 
Burada eksik olan kapasite değerine monofaze yada trifaze kondansatör bağlamak kademe devreye girdiği zaman devreye girecek şekilde bağlantı nasıl olur sizce ?
Gerilimi yükseltme imkanı yoksa eğer tali panolarda
 
Burada eksik olan kapasite değerine monofaze yada trifaze kondansatör bağlamak kademe devreye girdiği zaman devreye girecek şekilde bağlantı nasıl olur sizce ?
Gerilimi yükseltme imkanı yoksa eğer tali panolarda

Kademe ilavesi gerekir. Mevcut kademelerden birisine ihtiyaç olan güçte paralel olacak şekilde. Kontaktör gücüne dikkat etmek gerekir. Böyle bir olay 1 kez başıma geldi bu şekilde sistem toparladı.
Özetle toplam kondansatör gücü arttırılmış oluyor.
 
Kompanzasyon hesabında yapılan en büyük
hata,sanki varsayımlardan ! çok eminmiş gi-
bi milimetrik hesap yapılmasıdır.Hesaplanan
değerin %10 fazlası yapılarak,arıza olasılığın-
da ve gerilim sorunlarında,duruma müdahale
edilene kadar bu fazlalık,karizmanın;) çizil-
mesini engellenmiş olur.Ağalara ! ,ikinci sefer ! para harcatmak daima zordur.
 
Son düzenleme:
Kompanzasyon hesabında yapılan en büyük
hata,sanki varsayımlardan ! çok eminmiş gi-
bi milimetrik hesap yapılmasıdır.Hesaplanan
değerin %10 fazlası yapılarak,arıza olasılığın-
da ve gerilim sorunlarında,duruma müdahale
edilene kadar bu fazlalık,karizmanın;) çizil-
mesini engellenmiş olur.Ağalara ! ,ikinci sefer ! para harcatmak daima zordur.

Tamamen proje müellifinin yani projecinin elinde olan bir durum. Proje ve keşifte yapılan hataların sonradan telafisi zor oluyor.
 
630 kva lık bir proje.Talep gücü 300 kw.250
adet tek fazlı 1000 watlık ısıtıcı var.Kompan-
zasyon 240 kvar.Hesap,0,75 ten 0,95 e düzel-
tilmiş gibi yapılmış.Şimdi bu adamı falakaya
yatırıp kaç değnek vurmalı :mad:Bu proje,enerji
sağlayıcı kuruluştan bile imzadan geçmiş.U-
nutmuşum,aydınlatmalarda led.Gerisini siz
tamamlayın artık !
 
630 kva lık bir proje.Talep gücü 300 kw.250
adet tek fazlı 1000 watlık ısıtıcı var.Kompan-
zasyon 240 kvar.Hesap,0,75 ten 0,95 e düzel-
tilmiş gibi yapılmış.Şimdi bu adamı falakaya
yatırıp kaç değnek vurmalı :mad:Bu proje,enerji
sağlayıcı kuruluştan bile imzadan geçmiş.U-
nutmuşum,aydınlatmalarda led.Gerisini siz
tamamlayın artık !

Abi oda birşey mi ben neler gördüm :D
Transfer şalterini normal TMŞ seçenler, 1000kVA jeneratörün şartnamesinde dizel motoruna 2 silindir olacak diye yazanlar. Şimdi bir sıralasam elalem gülmekten altına işer.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,959
Mesajlar
913,912
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst