Trafo yanik mi

En emin metod,sekonderden varyak ile ya-
vaş yavaş gerilim yükseltilerek,pirimere bağ-
lanmış ölçü trafosundan gerilimi takip etmek
tir.Özel ölçü aleti olmadan yapılan ölçüm so-
nuçları kesin sonuç vermeyebilir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elimizde sonel mru 105 meger var bununla olcebilirmyz
 
Elimizde sonel mru 105 meger var bununla olcebilirmyz
O dediklerinizi inceledim . İzolasyon test cihazi değil. Toprak direnç ölçüm cihazı. Yani olmaz.

Buchholz dan çıkan gaza göre analiz :
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/buchholz-rolesi-nedir/17190#ad-image-0

Screenshot_20200512-185042_Chrome.jpg
 
Bir anı.Yanık olan 2500 kva bir trafoyu,trafo fabrikasından gelen teknisyen,yanında getirdiği ölçü aletleri ile ölçüp sağlam demişti.Fabrikaya götürüp baktıklarında yanık olduğu ortaya çıkmıştı.:rolleyes:
 
Son düzenleme:
Bir anı.Yanık olan 2500 kva bir trafoyu,trafo fabrikasından gelen teknisyen,yanında getirdiği ölçü aletleri ile ölçüp ssğlam demişti.Fabrikaya götürüp baktıklarında yanık olduğu ortaya çıkmıştı.:rolleyes:
Unesco seni yaşayan insan hazinesi listesine almalı bence abi .
 
" Hamil-i kart yakinimdir " kartın yoksa,ağzını
bırak ,şeyinle ! kuş tutsan faydası yok dö-
nemleri çoktandır var. :oops:
 