Arkadaşlar merhaba. Trafomuz 10 yaşında ve Hiç yağı değişmemiş. Bu bir sorunmudur ? Değişim çokmu zordur ? Yağ seviyesini nasıl görebilirim ?

Teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20210210_135129.jpg
    IMG_20210210_135129.jpg
    354.6 KB · Görüntüleme: 77
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Vecivviccivokke Merhaalar;
Trafolar için standart yağ değişimi için belirlenen bir süre olmuyor,ancak periyodik olarak yağ numunesi alıp analize gönderilir analiz sonuçlarına göre hareket etmek gerekiyor,trafo çok kritik ise yılda bir diğer türlü en az iki yılda bir analiz yağ analizi yaptırmak gerekebilir.

Saygılarımla
 
Vecivviccivokke Merhaalar;
Trafolar için standart yağ değişimi için belirlenen bir süre olmuyor,ancak periyodik olarak yağ numunesi alıp analize gönderilir analiz sonuçlarına göre hareket etmek gerekiyor,trafo çok kritik ise yılda bir diğer türlü en az iki yılda bir analiz yağ analizi yaptırmak gerekebilir.

Saygılarımla
Git bi elektrikçi çağırcılar gelmeden belirteyim ekat belgem var. Tek sorun üstünden zaman geçti unutmuşum.

Muhtemelen boyledirde sormak istiyorum Yağ numunesini genleşme tankındanmi alacağım ustam ?
 
Yağ numunesi genleşme tankından değil kazanın altından alınır. Kolay kolay yağ değişim gerekmez. Ama yağ analiz sonuçları çok kötü çıktığı zaman trafonun bir fabrika veya donanımı yeterli bir atelyeye gönderilerek gerekli Bakım ve testlerinin yapılması sağlanmalıdır. Yağ vakum altında doldurulmalıdır.
 
Yağ numunesi genleşme tankından değil kazanın altından alınır. Kolay kolay yağ değişim gerekmez. Ama yağ analiz sonuçları çok kötü çıktığı zaman trafonun bir fabrika veya donanımı yeterli bir atelyeye gönderilerek gerekli bakım ve testlerinin yapılması sağlanmalıdır. Yağ vakum altında doldurulmalıdır.
Fırsatını bulursak ve maçamiz yerse trafocu biyer bulduk . Orada yağ filitrelenecek ve trafo firinlanacak. Yagimiz 27 de deliniyor . 2 farklı yerde test yaptırdım. Yağ numunesini çok doğru aldığım söylenemez fakat risk almakta istemedim. Teşekkürler
 
Arkadaşlar merhaba. Trafomuz 10 yaşında ve Hiç yağı değişmemiş. Bu bir sorunmudur ? Değişim çokmu zordur ? Yağ seviyesini nasıl görebilirim ?

Teşekkürler
Merhaba

Trafoya bakim yapmak tabiki gereklidir.

Trafo bilirim pislik geçilmiyor eften puften bakim , bakim yapıldı evrak duzenlensin
Trafo ne numune alınmış, ne yağı değişmiş , yag azaldı ise ilave ( ne trafo yagi varsa ? ) yağ , vs gibi

Bildim bileli kullanım trafo yanarsa değişimi o nadir özel bir durum yoksa parafudur iptal edilmiş , kuşlar yuva yapmış şimdi eskisi gibi değil tabiki yenileme işlemleri ile trafolarin değişimi.
Trafo Akım trafo patlamış iptal , nemli yer saymakla bitmez
Ne termal kamera ile bakımı
Yola devam .

Benzetme
Mutfak aspiratörunun bakim yapmazlar filtresi temizleme vs gibi motor yanar değişir o hal diyebiliriz .

Olmasi gereken bakım yapmak gerek

Trafolarin eski toprak !!!
 
Son düzenleme:
Bakım yaptıracağınız firmanın bünyesinde fırını ve vakum odası bulunuyor mu teyit edin. Donanımı yeterli firmalardan fiyat teklifi alın pişman olmazsınız.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,224
Mesajlar
915,927
Kullanıcılar
450,016
Son üye
ahmedsayin

Yeni konular

Geri
Üst