Trafo Gücüne Göre %uk Uygun Mu?

n_ss

Üye
Katılım
26 Ocak 2011
Mesajlar
21
Puanları
1
sa hepinize kolay gelsin....
13500kVA ve 5500kVA olmak üzere iki trafo var %Uk 'ları sırası ile %12 ve %6 dır.
bunların uygunluğunu araştırıyorum.genel bilgi olarak %Uk nın çok düşük ve çok yüksek olması istenmiyor ama sorunum bu güçler için bu %Uk lar uygun mu.bu konuda tablo var mı acaba veya tecrübelerinizle yardımcı olabilecekmisiniz....
hayırlı gunler...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
%Uk oranı tesisin kısa devre gücü ile ilgilidir.
Tesisin ihtiyacı olan kısa devre gücüne göre belirlenir.
%Uk, gerilim ve trafo gücü ile devrenin empedansı hesaplanır. Ardından gerilimin karesi toplam empedansa bölünür ve kısa devre gücü bulunur.
%Uk ile kısa devre gücü ters orantılıdır.
 
sadece dağıtım trafolarında (TEDAŞ ) standart istenen değerler vardır onun haricinde müşterinin isteğine göre uk şekillendirilir
 