Topraklama var ama şofben elektrik kaçırıyor

Katılım
26 Ağu 2009
Mesajlar
6
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar,
Benim asıl problemim yeni aldığım şofbenin elektrik kaçırması ve servis elemnı dahil bu kaçağa maruz kalmamız.
Evimin tüm elektrik tesisatını kendim çektim ve topraklama hattı vardır.
Evde kullanılmakta olan termosifon, çamaşır makinası, buzdolabı v.s. tüm cihazlarda herhangi bir kaçak söz konusu değildir.
Fakat yeni aldığım şofbenin suyunda kaçak var ve ölçüm yaptığımda 70 - 130 V. arası değişen bir gerilim görünüyor.
Ölçü aleti ile yaptığım ölçümlerde;
faz - nötr arası : 216 V.
faz - toprak arası : 216 V.
toprak - nötr arası : 1,6 V.
gelmektedir.
Faz, nötr ve toprak arasında ise kısa devre yoktur.

ilk gün bağlantıyı yapan servis elemanını da 3 defa toprak hattından gelen bu gerilim çarpmıştır. Buna rağmen eleman kurulumu tamamladı ve garanti belgesini de onaylayarak gitti.
İkinci gün şikayet ettim ve servis elemanı problemin benim tesisatımdan kaynaklandığının gerekçe göstererek şofbeni tekrar söktü.
Şimdi bana şofbende sorun olamadığını ve bir elektrikçi çağırarak tesisatımı kontrol ettirmemi söylüyor.

Yaptığım ölçümlere göre problem şofbende mi ? tesisatta mı ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Aynı hatta başka bir cihaz takıp kontrol edin.Şofbende bir problem olabilir.
 
topraklama işlemini nasıl yaptınız meger ile olçum yapıp 1 ohm altında oldugunu gordunuzmu kolon hattı kablo kesiti nedir topraklama kesiti nedir bu bilgileri bizimle paylasırsanız sornunuz daha kısa surede çozulecegı kanısındayım
 
ölçüm işlemini AVOmetre ile yaptım fakat ohm ölçümü yapmadım
sadece faz, nötr ve toprak arası gerilimleri ölçtüm (ölçülen değerler ilk mesajımda mevcut)

ana hattı 6'lık kablo ile yaptım
şofbene giden hattı 4'lük kablo ile yaptım (faz, nötr, toprak)

ana hat 6'lık kablodan sonra 40 A. sigorta bağladım
40 A. sigorta çıkışından 4'lük kablo ile banyoda şofbenin bağlı olduğu yere kadar çektiğim kablonun sonunda 32 A.'lik ikinci bir sigorta daha bağladım, bu sigortanın çıkışına şofben bağlanmakta ve ana hattan alınan kablodan şofbene kada olan kısımda ek yoktur, bağlı başka bir lamba , priz, linye v.s. yoktur.

fakat şofben suyundan elektrik çarpıyor :mad:
(giriş suyunda yok sadece çıkışta enerji var, duş ahizesi plastik)
 
peki topraklama tesisatınız sağlamlı topraklama tesistınızda sorun yoksa sorun muhtemelen şofbende olacak
 
mrb

ilk gün bağlantıyı yapan servis elemanını da 3 defa toprak hattından gelen bu gerilim çarpmıştır. Buna rağmen eleman kurulumu tamamladı ve garanti belgesini de onaylayarak gitti.

keşke problemin farkına vardığınız andan itibaren onaylatmasaydınız garantiyi...problem şofbende gibi gözüküyor...
 
ustam peki siz topraktan çarptığını söylüyorsunuz peki şofben kurulu ikenmi çarpıldı yoksa şofben söküldükten sonrada böyle bir durum varmıydı
 
bence meger ile olçum yapın vede bunu bir tutanak halınde sofben satan fırmaya bildirin
 
merhaba arkadaşlar,
öncelikle ilginize ayrı ayrı teşekkür ediyorum

teknik35
ilk gün ben evde olmadığım için müdahele olaya edemedim, servis elemanı garanti belgesini onaylamış. (servis ücretini firmadan alabilmek için olabilir, fakat bunun bana bir eksisi olabileceğini düşünmüyorum.)

muratyüğünt
topraklama kablosu şofben takılı iken çarpıyor, şofben söküldükten sonra ise kontrol kalemi lambası yanıyor ki bu durum tüm prizlerde var. fakat AVOmetre ile ölçüm yapmadığım için tam değeri şu an veremiyorum.

3elibrahim
meğer ile ölçüm yapacak bir elektrikçi bulamadım

bu sabah daha önce aynı tesisatta kullanılan şofbeni bodrumdan çıkardım, akşam eve döndüğümde bağlayıp denerim ve sonucu sizlerle paylaşırım
 
Merhaba arkadaşlar,

arıza değişik bir boyut kazandı !
şöyle ki ;
evdeki sayaçtan gelen ana girişe bağlı 4 adet otomatik sigorta var,
1 - prizler
2 - lambalar
3 - şofben
4 - üst kat (lamba ve prizler tek hat çekilmiş)
1, 2 ve 3. sigortayı açtığım zaman hiçbir sorun yok, topraklamada çok sağlıklı çalışıyor.
Fakat 4. sigortayı açtığım zaman evdeki tüm toprakla hattına enerji geliyor (30 V. üzerinde, ve cihazlar çalıştıkça kaçak gerilim de artıyor.)
hafta sonu çok aradım ama problemi bulamadım :(
 

Forum istatistikleri

Konular
128,210
Mesajlar
915,836
Kullanıcılar
449,989
Son üye
veyselknkc

Yeni konular

Geri
Üst