Toprak notur arası kısa devrede kaçak akım atmıyor

Elektrikca

Üye
Katılım
15 May 2022
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
23
Merhabalar öncelikle. Bir dairenin elektrik tesisatında çalışmış bulundum topraklama çubuğu çaktık tesisatı bitirdik herşey çalışıyor tesisatta faz toprak arası kısa devrede kaçak akım atıyor notur toprak arası kısa devre yaptığımda kaçak akımın atması lazım ama atmıyor acaba topraklama çubuğunu kaç metre derine Çakmam gerekli
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhabalar öncelikle. Bir dairenin elektrik tesisatında çalışmış bulundum topraklama çubuğu çaktık tesisatı bitirdik herşey çalışıyor tesisatta faz toprak arası kısa devrede kaçak akım atıyor notur toprak arası kısa devre yaptığımda kaçak akımın atması lazım ama atmıyor acaba topraklama çubuğunu kaç metre derine Çakmam gerekli
faz nötr kısa devre yaptığında hangisi atıyor? sigorta mı? kaçak akım mı?
 
Yeterli yük yoktur büyük ihtimalle ,nötr-toprak temasında atmaz. Kaçak akım rölesi forumda uzun uzun tartışılan bir konu forumu incelemenizi tavsiye ederim.
Cevabın için teşekkür ederim tavsiyeni dinleyip okuyacağım fakat kendi evimde pirizimden notur toprağı bilinçli kısa devre yaptığımda kaçak akım atıyor
faz nötr kısa devre yaptığında hangisi atıyor? sigorta mı? kaçak akım mı?
Kaçak akım atıyor sigorta değil
 
Cevabın için teşekkür ederim tavsiyeni dinleyip okuyacağım fakat kendi evimde pirizimden notur toprağı bilinçli kısa devre yaptığımda kaçak akım atıyor

Kaçak akım atıyor sigorta değil
Sayın Ardem 'in belirttiği üzere devrede o anda yük yoksa Nötr - Toprak temasında K.A.R atmaz.
K.A.R testi Faz - Toprak kısa devre yapılarak degil akkor flamanli uygun watt ampul ile yapılmalıdır.
 
Ya nötr bağlantınız yok. Her ikiside toprak. Ya da cihaz arızalı olabilir. Normalde atması gerekiyor.
 
Kaçak akım diye tabir edilen aparat sigorta değil bir röledir. Faza giden elektronlar (elektrik; elektronların nötürden faza akmasıdır) cihazlarda devreyi tamanlayıp fazı tamamlaması gerekiyor. Eğer cihazda/yükteki bu elektrik/elektronlar gövdeye ya da başka bir ortama herhangi bir şekilde kaçak yaparsa ve devreyi tamamlamazsa, tahtarevalli gibi dengeyi sağlayamazsa kaçak/artık akım rölesi atar/devreyi açar. Nötrün toprağa bağlanması ile gövdeye olan kaçak yerde toprağa akması gerekirken kaçak akım nötürden devreyi tamamlar ve kaçak akım telöranslar içerisinde atmayabilir.
Kaçak akım rölelerinin sağlıklı çalışabilmesi için sağlıklı bir topraklamaya ve faz-nötürün birbirine temas (sıfırlama deniyor) etmemesi gerekir!
 
Cevabın için teşekkür ederim tavsiyeni dinleyip okuyacağım fakat kendi evimde pirizimden notur toprağı bilinçli kısa devre yaptığımda kaçak akım atıyor

Kaçak akım atıyor sigorta değil
Bazı kaçak akımlar tesisatta yük olmasada nötr-toprak kısa devresinde atar bazı kaçak akımlar ise tesisatta bir lamba,ütü veya kettle çalışmazsa atmıyor.Aslında doğru mantık tesisatta akım geçtiğinde nötr-toprak kısa devresinde atmasıdır çünkü kaçak akımın açıklaması:tesisatta bir akım kaçağının olduğu için atması gerekir tesisatta akım geçmiyorsa kaçak nasıl oluşacak?
 