Apartmanda sürekli kaçak akım atıyor

Evet 2 yıllık bina. 5 bloktan oluşuyor. Toplam 180 daire var. Sadece benim bilgim dahilinde olan en az 25 dairede bu sorun var. Elektrikli cihazlardan kaynakli sorunu eledik.ic tesisat kontrolüne gelen usta sigorta panosuna ve bir iki prize baktı bu şekilde yeterli inceleme olmuş mudur sizce? Kaçak akımı farklı bir marka ile de değiştirdik sonuç değişmedi. Bina topraklama ölçümü yapıldı en başta problem va

2 yıllık yeni bir bina. 180 daire var toplam. 5 bloktan oluşuyor. Her blokta ya 36 ya da 39 daire var. Tam sayi tespiti yapılmamakla beraber en az 25 dairede kacak alım sorunu var. Eşyalardan kaynaklanmadigi evdeki tüm prizleri hatta kombi sigortasını söküp deneyerek anladık. Bu atmalar bazen dairelerin bir kısmında aynı anda, bazende ayri zamanlarda oluyor. Şimşek yağmur gibi durumlarda atma olmuyor. Oag marka ac tip role takılıydi, schinder ile değişti sorun hala devam ediyor.her dairede sigortalarında yanında 30 ma kacak akim var yalnız her blokta ana panoda yani aşağıda yer alan tek bir tane 300 ma tmş var, hatta bundan önce gelen elektrikci arkadaş onun içini boşaltmış şu anda da aynı şekilde duruyor. Her dairenin ana panosuna elektrik odasında bulunan ayri ayri 300 ma takma fikrini dün bir elektrikçi arkadaşa danışık ama panolar küçük olduğu için takmaya yer yokmuş.

Merhaba, sitede beş blok var. Blok başına 36 ya da 39 daire oluyor, toplam 180 daire var.. En az benim bildiğim 30 kadar dairede bu sorun var. Fazlasi vardir eksigi yok. Sorunlu daireler farklı farkli bloklarda. Sorunlu dairelerin bir kismi bazen aynı anda(fakli bloklar olmasina ragmen),bazen ayni blokta farklı zamanlarda kacak akımları atıyor. Dairelerin Kimisinde 8 günde bir, bazen aynı gün içinde bes defa, bazende ayda bir seklinde atma oluyor. Ornegin bizim blokta Bina girişinde yer alan elektrik odasinda 36 daire için sadece bir tane ykş takılmış. Ayri ayri her daire için 300 ma kacak akim taktırmak istedik ancak panoda yer yokmuş. Eşyalardan kaynakli olma ihtimaline karşı her şeyi kombi dahil cikarip denedik sorun saniyorum buradan kaynakli değil. İç tesisatın çok doğru yapılmadığını bir kaç elektrikçi arkadaş dile getirdi. Topraklama ölçümü diğer bloklarda normal çıkmıştı. Bizimki bir dükkan kaynakli kıvılcım atmasi yapiyormus o sorun cozuldukten sonra bizim kaçak akimin atma süresi uzasi ancak yine de ayda bir kez atiyor. Tesisatta oag marka kaçak akım vardı onu ac tipi schneider ile değiştirdik ancak sorunumuz çözülmedi. Genel alanlarda ölçümler yapıldı. Blok girişlerinde bulunan ana panodaki yks lerin içleri boşaltılmış hala da o şekilde duruyorlar. Apartmana ilk tasindigimizda bahçe elektriği ve binanın elektriği aynı anda gidiyordu sanırım bu problemi hallederken yks leri filanda iptal etmişler. Ben bu sorunu, daire içinde mi aramayalim? sizce tesisat kaynakli mi?evime üc farklı elektrikci arkadas gelip panoya ve bir kaç prize baktı. Tesisattaysa bulunması zor dedi ve gittiler. Nasıl çözebilirim?

Malesef iyi iş yapan birini bulmak çok zor.
Bulduklarımiz hep günü kurtaran çözümler sunuyor.
İsi yapabilecek tavsiye ettiğiniz birileri var mıdır? Teşekkürler.

Fotodan çözümlemelerim . ( içi gözükmeden kablolama ve tesisat düzeni )

1 - Dairelerde motorlu cihazların haricinde C tipi siğorta olmaz .
Tüm siğortalar değişilmesi .
Yinede çamaşır bulaşık B tipi takılsa dahi sorun olmuyor ( siğorta kabloyu korur o yüzden B tipi takılmasında daha faydalı .
Kısa devrede en kısa zamanda siğorta atar iyi olur ( B tipi )

Klimada eğer B tipinde sorun yaratmıyorsa B tipi takılması .
İlk kalkış akımı .

2 - Siğortaların amperleri yüksek değer .
Tesisat bilinmiyor ( içi ve dış ) fotodan kısmi çözümleme yorum .
Kaba hesap
1.5 mm2 kablo için 10 A siğorta
2.5 mm2 kablo için 16A siğorta
Kullanımı .
Güç dağılımı durumu bilinmiyor ?
Priz atlaması varmı bilinmiyor ?
Direk priz linyeleri olmalı çamaşır - fırın -bulaşık vs gibi .

3 - 25A Schneider marka eski model AC tipi 30mA kaçak akım koruma rölesi takılmış .

4 - Kontaktörler herhalde akıllı daire oluyor .
Bu durumda aklı gidiyor olmalı .
Koıntaktörler sorunlu olabilir

5- YKŞ şalteri bina blok kesintisi durumu bilinmiyor ?

Sn . @fahri yetiş hocamızın dediği gibi özellik kaçak akım rölesi uzmanı bilğili , alet , ölçüm cihaz ekipmanları olan elektrikci bulmanız .
Dİğer : kombine cihaz ürünü olan ( çok pahalı cihazlar ) elektrikci .

( Ölçüm cihazları ( multimetre elektronik kapsamlı - pensampermetre özelliklli vs gibi )
Diğer uzmanlık kaçak akım ve topraklama ölçüm cihazları olan )

Forumda dolaşmanız .

Kolay Gelsin Sağlıcakla ....








 
Son düzenleme:
Şimdi benim tezlerimden biride gerçekleşmiş oldu. OAG marka kaçak akım rölesiyle schneider marka kaçak akım rölesini değiştirdiğiniz halde kaçak akım röleleri atmaya devam ediyor demişsiniz. Yani koskoca OAG kaçak akım rölesi yapacak milyonlarca ve bunlar bozuk olacak. Öyle mi? Demekki suç OAG kaçak akım rölesinde değilmiş. Yoksa pahalı Schneider röle kötü olamaz değilmi? Bu OAG kaçak akım rölesinin arkasından çok gıybet yaptık günaha girdik Allah hepimizin suçunu ve taksiratını affetsin. Yani ben sizin yerinizde olsam işi polisiye tedbirlerle çözerim. Sizin elektrik müteahhidiniz binaya suikast yapmış. Bu vatandaşa önce noterden bir tebligatname çekin. Yani binadaki dairelerde kaçak akım rölesinin sık sık attığına dair. Ona bir yasal makul bir süre verin bir ay gibi. Protesto yazınızda tüketici yasal mevzuatlarındaki ilgili maddelerede vurgu yapın. Düzeltmezse namı hesabına sizin yaptırıp kendisinden yasal yollarla bedelinin tahsil edileceğini bildirin. Yani bu elektrikçi kimse bı film çevirmiş. Bence hiç kendinizi heder etmeyin. Gelsin adam gibi yaptığı tesisatı düzeltsin. Yasal haklarınızı kullanın.
 
Kaçak akım rölesinin kontakları bozulabilir ?
Tek faz 56 A tam yük yarı yük çalışsa 28 A eder .
Bu nedenle ya bu siğortara göre 25A KAKR si düşük .

Gerçek takılması gereken siğortalara göre 25A KAKR si amperide sıkıntılı olabilir . ( ortada ? ) sayılır .
Diğer ve Bu nedenle zaten 16 A - 10 A siğortalar takılması gerekir ( B tipi )

SİĞ K.png
 
Son düzenleme:
Konu sahibinden cevaplar bekleniyor .
Tam verileri vermeniz .
Kaçak akım pensampermetresi alıp sitenin elektrikcisi olabilirsiniz .
 
Son düzenleme:
Kaçak akım rölesinin kontakları bozulabilir ?
Tek faz 56 A tam yük yarı yük çalışsa 28 A eder .
Bu nedenle ya bu siğortara göre 25A KAKR si düşük .

Gerçek takılması gereken siğortalara göre 25A KAKR si amperide sıkıntılı olabilir . ( ortada ? ) sayılır .
Diğer ve Bu nedenle zaten 16 A - 10 A siğortalar takılması gerekir ( B tipi )

Ekli dosyayı görüntüle 108483
Şu anki schinderin üstünde yazanlar değerlerle aynıydı.
 
Şu anki schinderin üstünde yazanlar değerlerle aynıydı.

Varsayım siğortalarıza göre faz dağılımı yaptım .

Örneğin
20A siğorta takılacak durum ( Prizler hangi cihazlar çalışıyor )
16A siğorta takılacak durum ( Aydınlatmalar )

Kullanılan kablo kesitinin üst değerine yaklaşmışsınız .
Kısa mesafe kablo ise bir yollu tamam diyelim .
Gerçekten bu siğorta değerleri ( amperi ) kullanım için uygunluğu .
Faz dağılımı .
1. faz çalışsın çamaşır mak .
2 . faz çalışsın fırın .
3 . faz çalışsın bulaşık
Zaten aynı anda çalışsa bile kurtarır .

Uğyun amper değeri siğorta takılması .

25A Kakr sinin kontakları bozulabilir .
Nasıl 25A üstü akım geçerse .

Elektrik Projelerinde Kurulu Güç ve Talep Güc hesabı .

Çalışması beklenen tüm elektrikli cihazların toplam gücüne Kurulu Güç

Tüm elektrikli cihazlar aynı anda devrede olmazlar.
Aynı anda devrede olması beklenen elektrikli cihazların toplam gücüne Talep Güçü

OAG Kontaktör 40A Takılmış

Kolay Gelsin Sağlıcakla ....
 
Varsayım siğortalarıza göre faz dağılımı yaptım .

Örneğin
20A siğorta takılacak durum ( Prizler hangi cihazlar çalışıyor )
16A siğorta takılacak durum ( Aydınlatmalar )

Kullanılan kablo kesitinin üst değerine yaklaşmışsınız .
Kısa mesafe kablo ise bir yollu tamam diyelim .
Gerçekten bu siğorta değerleri ( amperi ) kullanım için uygunluğu .
Faz dağılımı .
1. faz çalışsın çamaşır mak .
2 . faz çalışsın fırın .
3 . faz çalışsın bulaşık
Zaten aynı anda çalışsa bile kurtarır .

Uğyun amper değeri siğorta takılması .

25A Kakr sinin kontakları bozulabilir .
Nasıl 25A üstü akım geçerse .

Elektrik Projelerinde Kurulu Güç ve Talep Güc hesabı .

Çalışması beklenen tüm elektrikli cihazların toplam gücüne Kurulu Güç

Tüm elektrikli cihazlar aynı anda devrede olmazlar.
Aynı anda devrede olması beklenen elektrikli cihazların toplam gücüne Talep Güçü

OAG Kontaktör 40A Takılmış

Kolay Gelsin Sağlıcakla ....
Daire içinde yer alan panom şu şekilde. Sizin kontaktor dediğiniz oag marka cihaz da ( sol üst köşedeki cihaz) aşırı ısınmış durumda, fotoğrafı çekerken farkettim, bu bir sorun mu?
Evimde elektrikli panjur ve akıllı kart sistemi var. Kartı çekince buzdolabi hariç her şey devre dışı kalıyor.
 

Ekli dosyalar

  • 20240626_232011.jpg
    20240626_232011.jpg
    241.3 KB · Görüntüleme: 25
Daire içinde yer alan panom şu şekilde. Sizin kontaktor dediğiniz oag marka cihaz da ( sol üst köşedeki cihaz) aşırı ısınmış durumda, fotoğrafı çekerken farkettim, bu bir sorun mu?
Evimde elektrikli panjur ve akıllı kart sistemi var. Kartı çekince buzdolabi hariç her şey devre dışı kalıyor.

Bu tesisatı yapanı , daha sonra karıştıranı , onaylıyı vereni kutlarım
Akılı sistem tesisat böyle oluyormuş .
Akılsız sistam tesisat olsa nasıl olacakmış .

Rezalet ..

Tesisat ve kullanılan ürünler karma karışısık sıkıntılı kablolar , kablo renkleri , siğortalar vs gibi tesisat .
Yerinde tesbit yapılmalı . ( Foto yetersiz kalıyor )


Bence direk satın aldığınız bu yeri ( iskanı alınmıssa alınmış olması lazım ) ilğili yerlere başvuru yapın .

Başvuru tek tekte olur topluca daha iyi ( güçlü konum ) . Sorunu olmayanların bile ileride durumları terse dönebilir .

Ama şu da var bir müddet tadilat durumu enerjisiz kalma . ( tüm tesisat yenilecek )

Dediğiniz gibi buzdolabı direk çalışıyor soldan 5. siğorta nötr kablosu rengini kullanılmış ( mavi )
Kontaktör harici .
Buzdolabı buzluk vs gibi iki üç adet var galiba siğorta yüksek takıldığı için bu kanıya vardım .

Kontaktör kulllanılmış buzdolabı hariç tüm sistemi uzaktan enerjiyi kesme akıllı sistem var herhalde .

Siğorta kutıusu kabloları arap saçı .
Varsayım yorumlamalarım olabilir .
Akıllı olacak kaçak akım röleside akıllandırsaydınız .
Buzdolabına hakimiyetiniz yok ya kaçak akım rölesi atarsa ..
Buzdolabınız da devreden çıkacak . ( çalışmayacak )
Bu sistem buzdolabının sebebini anlayamadım .

Faz koruma rölesi , diğer koruma ürünleri vs gibi takılmış olsaydı daha iyi olurdu .
Ana siğortanızda yok kutuda kaçak akım rölesi siğorta görevi görmez yapmaz .

Enerjiyi keser kullanıcı tarafından sadece . ( amaçları farklıdır .)

30mA atması durumunda ip uçları ?
Tesisatın ürünlerin kontrolu ( kablolar ve kablolama yerleri )
Tesisat ölçüm cihazı ile kontrol edilmesi
Diğer kontaktör etkisi olabilir ?

Kolay Gelsin Sağlıcakla ....
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,718
Mesajlar
929,226
Kullanıcılar
452,435
Son üye
Hilmi GÖKALP

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst