Apartmanda sürekli kaçak akım atıyor

Rölenin içinin boşaltılması ne demek oluyor? Yangın evde çıkmış, peki evde 30mA röle yok muydu?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Rölenin içinin boşaltılması ne demek oluyor?
Daha önce topraklama ölçümü yapılmıştı o raporu hazırlayan arkadas bu şekilde bilgi vermişti. Role fiziksel olarak orada duruyor ama bağlantıları ile oynanmış, işlevsiz hale getirilmiş. Raporunda yeniden takılsın yazmış.
Rölenin içinin boşaltılması ne demek oluyor? Yangın evde çıkmış, peki evde 30mA röle yok muydu?
Evde 30 ma kacak akim rolesi var. Bina girişinde yer alan 300 ma ise görselde var ancak çalışmaz hale getirilmiş. Uzun süredir 300 ma çalışmaz vaziyetteydi.
 
Eğer yangın ev içindeki panoda ve 30mA röleden önce başlamamışsa, 30mA rölenin yapamadığını 300mA rölede yapamayacaktı. Yangın faz-nötr arası arktan kaynaklanmışsa her iki rölede buna bir koruma sağlayamazdı.
Arızayı bulamayıp 300mA röleyi devre dışı bırakmak kazalara davetiye çıkarmak zaten. Düzeltilmesi lazım.​
 
Eğer yangın ev içindeki panoda ve 30mA röleden önce başlamamışsa, 30mA rölenin yapamadığını 300mA rölede yapamayacaktı. Yangın faz-nötr arası arktan kaynaklanmışsa her iki rölede buna bir koruma sağlayamazdı.
Arızayı bulamayıp 300mA röleyi devre dışı bırakmak kazalara davetiye çıkarmak zaten. Düzeltilmesi lazım.​
Yangının kaçak akım rolesinin sık atmasından kaynaklı, kabloların zarar görmüş olabileceği ve bununda kısa devre yapmış olarak ortaya çıktığını rapor etmişler. Bu durumda yangın panodan çıkmış diyemez miyiz?
 
Faz nötr kısa devresi durumunda kaçak akım rölesi görev yapmaz, kısa devre durumunda koruma yapmak sigortanın görevidir. Kısa devre olmuşta sigorta açma yapmamışsa suçu kaçak akım rölesinde aramak mantıksız.
Zarar gören kablo 30mA röleden sonraysa ve zarar gören kablo faz-toprak arasında bir ark meydana getiriyorduysa bu durumunda 30 mA röle açmalıydı, bu durum 30mA röleden öncesindeyse 300mA röle açmalıydı ama rölede devre dışı olduğu için yangına sebebiyet vermiş olabilir.
Zarar gören kablo seri bir ark meydana getiriyorduysa veya faz-nötr arası bir ark meydana geliyorduysa bu durumda her iki rölede bunu algılayamazdı. Böyle durumlar için ark hatası koruma röleleri var.​
 
Yangının kaçak akım rolesinin sık atmasından kaynaklı, kabloların zarar görmüş olabileceği ve bununda kısa devre yapmış olarak ortaya çıktığını rapor etmişler. Bu durumda yangın panodan çıkmış diyemez miyiz?

Geçmiş olsun .
Yangın yeri nereden başlamış ? veriler eksik ve fotoları
Yangın sonrası sİğorta kutu fotosu durumu ?
Yorum zor .
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,534
Mesajlar
927,689
Kullanıcılar
452,128
Son üye
ProStatic

Yeni konular

Geri
Üst