topraklama sorunu?

fabia

Üye
Katılım
22 Eyl 2006
Mesajlar
295
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar bir hastane inşaa ediyoruz.

enerji ihtiyacımızı kendi trafomuzdan karşılayacağız.trafomuzun nötr yani yıldız noktasını, koruma topraklamasından en az 20m uzağa ve izoleli kablo ile götürüp gömmemiz gerekiyor.
ancak 5m den fazla uzağa götürme imkanımız yok.bu durumda ne yapmalıyız.
işletme topraklaması ile koruma topraklamasını birleştirmemizin ne gibi dezavantajı olur.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
işletme topraklaması 0,3 ohm'un ın altında bir değere düşürülebilirse.nötr ile birleştirilir. 65voltun üzerinde birvoltaj oluşmaması şartı sağlanır.
mahsuru:nötr'ün kopması büyük tehlike oluşturur.
 
arkadaşlar bir hastane inşaa ediyoruz.

enerji ihtiyacımızı kendi trafomuzdan karşılayacağız.trafomuzun nötr yani yıldız noktasını, koruma topraklamasından en az 20m uzağa ve izoleli kablo ile götürüp gömmemiz gerekiyor.
ancak 5m den fazla uzağa götürme imkanımız yok.bu durumda ne yapmalıyız.
işletme topraklaması ile koruma topraklamasını birleştirmemizin ne gibi dezavantajı olur.

topraklamalar yönetmeliğinde böyle bir kısım var. oradaki şartlar sağlandığı zaman topraklamaların birleştirilmesine izin veriliyor.
 