Topraklama insan Koruması?

Katılım
21 Ara 2016
Mesajlar
247
Puanları
6
slmlar, arkadaşlar bu insan koruması topraklamada KAR yoksa insan koruma nasıl oluyor? toprak hatlı cihazda kaçak olduğunda, faz toprak hattına temas ettiğinde kısa devre gibi sigorta atıp koruma sağlıyor olmalı? toprak hattı da bir nevi nötr hattıdır çünkü, yanlışım var mı?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İnsan için hayati tehlike yaratacak voltaj sınırı 60 volttur. V otomatınızın 10 amper olduğunu varsayalım. Topraklama direnci 60volt/10amper in altındaysa (6 ohm) bir kaçak durumunda v otomattan geçecek akım maksimum 10 amper olduğu için cihaz üzerinde oluşacak maksimum gerilim 6 ohm x 10 amper =60 volt olacaktır. Bu gerilim 60 voltun üzerine çıkamaz çünkü v otomat atar.
Yani KAR sız bir sistemde topraklama direnci Votomatın akım değeriyle ilgilir. Mesela 100 amper Votomat kullanırsanız topraklama direnci maksimum 0,6 ohm olmalıdır.
 
Kaçak akım olmayan cihazlarda sigorta ve ile koruma yapılır ancak!Sigortalar direkt kısa devrelerde hemen tepki gösterirken su ve nemden dolayı oluşan dolaylı kısa devrelerde üstündeki akım değeri kadar akıma izin verir burada da şöyle bir durum var sigorta direkt kısa devrede hemen atarken dolaylı kısa devrede C serisi sigortalar üstündeki akım değerinden 1.6 katı kadar akıma 1 saat dayanmak zorundaymış TSE deki standratlara göre yani 20 A bir C sigorta 50A akıma bir saat dayabilmekdir bu C20A sigortayı 2,5mm kesitli bir kabloya bağlarsak kablo akıma dayanmayacaktır ve yanacak ve hatta yangın çıkaracaktır!
Kaçak akımın kullanılma sebebi makine ve techizattı elektrik kaçaklarına karşı korumak olduğu gibi çalışan opertör ve teknisyenin hayatını da korumak amaçlıdır!30mA açma akımı 50V değeri üzerinden hesaplanmıştır bu insan hayatı için tehlikeli volt un en alt sınırıdır ama bizim şebekelerimizde faz-faz arası 380 vac faz-nötr arası 220 vac faz-toprak araıda toprağın direnci uygunsa 220-230 vac arasındadır eğer toprak direnci yüksekse bu voltaj daha da düşük çıkacaktır!
Diyelim ki bir trifaze makinede gövde topraklaması yapılmadı ve R fazından makine gövdesine kaçak oluştu makinede çalışan operatör veya teknisyen S fazı ile makine gövdesi arasında akıma kapılırsa maruz kalacağı volt 380 volt olacaktır aynı makinenin gövdesine topraklama çekilse çalışan operatör veya teknisyen fazların biri ile makine gövdesi arasınada kalsa maruz kalacağı 220Vac dir!
 
İnsan için hayati tehlike yaratacak voltaj sınırı 60 volttur. V otomatınızın 10 amper olduğunu varsayalım. Topraklama direnci 60volt/10amper in altındaysa (6 ohm) bir kaçak durumunda v otomattan geçecek akım maksimum 10 amper olduğu için cihaz üzerinde oluşacak maksimum gerilim 6 ohm x 10 amper =60 volt olacaktır. Bu gerilim 60 voltun üzerine çıkamaz çünkü v otomat atar.
Yani KAR sız bir sistemde topraklama direnci Votomatın akım değeriyle ilgilir. Mesela 100 amper Votomat kullanırsanız topraklama direnci maksimum 0,6 ohm olmalıdır.


Yönetmelikte sınır değer 50V'dur.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,721
Kullanıcılar
449,957
Son üye
sezercakmak

Yeni konular

Geri
Üst