topraklama ölçümü

Katılım
11 Ara 2008
Mesajlar
4
Puanları
1
arkadaşlar benim sorunum topraklama ile ilgili tıp merekezinde bir cihaz var ve bu cihaz toprakla notr arası 0,5 ile 1,2 volt arası öçmesi gerekiyor buv değere ulaşmak için ne yapmalıyız bizim ölçümlerimiz 2,5 ile 3,5 arası gösteriyor 70*70 levha gömdük değere ulaşamadık ne yapmamız gerekiyor şimdiden tşk ederim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Levha,etkililik yönünden uygun olmadığı için,kullanımı tavsiye edilmemektedir.Bulunduğunuz
yerin özgül iletkenliğine bağlı olarak,çubuklu,şerit vs. ve "Toprak direci düşürücü materyal"
( GEM ) yardımı ile ilave topraklama yapmanızda yarar var.
 
Onuda denedik olmadı ne yapmalıyız
özel linyede çektik ve sadece topraklama o makinaya ait yine değerler tutmuyor
 
Levha,etkililik yönünden uygun olmadığı için,kullanımı tavsiye edilmemektedir.Bulunduğunuz
yerin özgül iletkenliğine bağlı olarak,çubuklu,şerit vs. ve "Toprak direci düşürücü materyal"
( GEM ) yardımı ile ilave topraklama yapmanızda yarar var.


Merhaba,

Geçen hafta EMO nun düzenlemiş olduğu Topraklama Yetkilendirme Kursuna katıldım ve artık GEM topraklama kimyasalının yasal olmadığını ve Topraklama Yönetmeliği'nde de yasaklandığını söylediler. Levha yerine galvanizli kazıkları kullanırsanız daha verimli bir sonuç elde edeceğinizi düşünmekteyim.
 
sorun topraktan kaynaklı değildir. nötr hattının kesitini arttırma şansınız varsa arttırın, kablo açıktan geçiyorsa geçtiği güzergahta daire şeklinde sarılmış mı veya daire şeklinde sarılmış başka bir kablo içinden geçiyor mu. en son olarakta binanın kompanzasyonu düzgün yapılmış mı. bunlara dikkat etmeniz gerekmektedir.
 
Topraklama direnci
---1 Toprağın çeşidine (kumlu, çakıllı) ve toprağın nemine göre (kuru, ıslak) değişebilir
Topraklama elektrodunu gömdüğünüz yer kumsuz ve çakılsız olmalı
Topraklama elektrodunu gömdüğünüz yere yakın daha nemli yerler varsa orayı tercih edebilirsiniz
---2 Topraklama elektrodunun yüzeyine göre değişir
Topraklama elektrodunun yüzeyini arttırın
Gerekirse topraklama elektroduna paralel ikinci üçüncü elektrodu bağlayabilirsiniz

Tabiki kullandığınız iletkenin kesiti ve fazla uzun olmaması da önemlidir.
 
Antalya sheraton otel de çalışıyorum aynı sorunu bende yaşadım. Bu nedenle topraklama ohm 96 idi bu nedenle 46 adet 3 metrelik çubuk çakarak işi çözük. Yani topraklama çubuğu kullan ve adetdini ohm /2 = adet
 
besleme aldığınız trafo kendinizemi ait evet ise işletme topraklamanızı gözden geçiriniz
 
Bence kazık sayısını artıracağınıza mümkünse yeraltındaki topraklama ağınızı genişletin. Yani mevcut ağınıza paralel ve bunun dışından bir ağ daha çekin ve birleştirin. Zaten topraklama hesap formüllerinde çubuk sayısının ne kadar az etkili olduğunu deneyerek görebilirsiniz.
 
Nötr-toprak arası potansiyel fark dengesiz yüklenmeyle artar. Dengesiz yüklenmede devreye girip çıkan bir çok yük olan hastane gibi yerlerde kaçınılmazdır. Hastane trafoya uzak mesafede ise dengesiz yüklenmeden doğan sirkülasyon akımları her zaman problem çıkartır çünkü işletme topraklamasının yapıldığı nokta ile hastanedeki yüklerin nötrlerinin birleştiği ana pano arasındaki nötr iletkeninin bir direnci vardır R+XL bu nedenle sorun işletme topraklamasının iyileştirilmesi ile tam olarak çözüme kavuşmaz. Sorunun çözümü için yükün gücü çok büyük değilse izolasyon trafosu yada UPS önerebilirim.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,235
Mesajlar
916,038
Kullanıcılar
450,034
Son üye
aaaahaha

Yeni konular

Geri
Üst