Biraz daha detaylı bilgi gerekiyor. Nasıl bir tesis, nasıl bir trafo, ne gibi bir şebeke, yük çeşitliliği nedir. Eş zamanlı yükler vs.
Nötr ile koruma topraklamasi arasında ; dengesiz yüklü sistemlerde bir gerilim okumanız normal bir durumdur. İkiside topraklı nasıl olur diyebilirsiniz. Çünkü TR. nötr busingi ile koruma topraklamasi arasında bir empedans olduğu açık. Empedans sıfır olsa , ölçümü yaptığınız noktalar aynı potansiyelde olacaklarından herhangi bir gerilim ölcemezdiniz.
Trafo direğinde bu ölçtüğünüz miktar biraz fazla buda toprak geçiş direnclerinin yüksek olduğunu, nötr ve toprak kablolarının ek ve irtibatlarda bir gevşeklik göstergesi olabilir.