Termik rölenin çalışma mantığı

Baybek

Üye
Katılım
27 Tem 2023
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
23
Termik rölenin seçimi konusunda bilgi verebilir misiniz?
Seçtiğim kontaktor 18 A 7.5 kw buna uygun röleyi nasıl ve hangi şartlara göre belirlemeliyim ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Termik ayarını etkileyen birsürü parametre vardır;
İzolasyon sınıfı, Gerilim değeri, işletme türü (S1...S10), ortam sıcaklığı, soğutma durumu rakım, kalkış duruş sıklığı v.s
IEC normunda göre aşırı yük durumunda 2dk süreyle nominal akımın 1,5 katına dayanması ifade edilir. Bu nedenle termik açma sınırı anma akımının 1,05 katı ila 1,2 katı arasında olması gerekir. En kötü durum olan 1,2 katında motorun max 2 saat içerisinde açma durumu gerçekleşmelidir.
 