Herkese kolay gelsin :) Bir kumanda devresinde motoru korumak için kullanılan motor koruma şalteri ve termik röleden hangisi hangi şartlarda nasıl seçmeliyiz bu konuda bilgi ve tecrübelerinizi paylaşır mısınız ?

Yani kontaktör+termik röle yada kontaktör+ mkş mi seçimini nasıl yapıyoruz ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Herkese kolay gelsin :) Bir kumanda devresinde motoru korumak için kullanılan motor koruma şalteri ve termik röleden hangisi hangi şartlarda nasıl seçmeliyiz bu konuda bilgi ve tecrübelerinizi paylaşır mısınız ?

Yani kontaktör+termik röle yada kontaktör+ mkş mi seçimini nasıl yapıyoruz ?
selamlar ne motor koruma şalterinin nede termik rolenin devri geçti.

eğer motoru direk kaldırıyorsan her ikisinide kullanabilirsin.

eğer yıldız üçgen kullanıyorsan sadece ana hat kontaktörüne termik role takabilirsin. termik role kullanmamızın sebebi maaliyet çünkü akım 2 ye bölündüğünden motorun çektiği akımın yarısı kadarını termik role kullanırsın.

umarım açıklayıcı olmuştur.
Herkese kolay gelsin :) Bir kumanda devresinde motoru korumak için kullanılan motor koruma şalteri ve termik röleden hangisi hangi şartlarda nasıl seçmeliyiz bu konuda bilgi ve tecrübelerinizi paylaşır mısınız ?

Yani kontaktör+termik röle yada kontaktör+ mkş mi seçimini nasıl yapıyoruz ?
ilk mesajımıda sana yazmış oldum bu arada.
 
selamlar ne motor koruma şalterinin nede termik rolenin devri geçti.

eğer motoru direk kaldırıyorsan her ikisinide kullanabilirsin.

eğer yıldız üçgen kullanıyorsan sadece ana hat kontaktörüne termik role takabilirsin. termik role kullanmamızın sebebi maaliyet çünkü akım 2 ye bölündüğünden motorun çektiği akımın yarısı kadarını termik role kullanırsın.

umarım açıklayıcı olmuştur.

ilk mesajımıda sana yazmış oldum bu arada.
Termik röle motor koruma şalterinin ancak nallarini toplar. Ani aşırı akim ve kısa devre koruma yok. Faz kaybı koruması yok. Aşırı akim koruması da kontaktorun bobin kontagini açtırmak üzere kurulu. Direk devre açması da yok. Aynen @sami inci babanin dediği gibi tarihin derinliklerinde kalsın termik röle bir zahmet. Daha da ordan gelmesin.
 
Herkese kolay gelsin :) Bir kumanda devresinde motoru korumak için kullanılan motor koruma şalteri ve termik röleden hangisi hangi şartlarda nasıl seçmeliyiz bu konuda bilgi ve tecrübelerinizi paylaşır mısınız ?

Yani kontaktör+termik röle yada kontaktör+ mkş mi seçimini nasıl yapıyoruz ?
Kullandığınız devreye göre termik röle kontaktörler ve manyetik açıcılar ile desteklendiğinde m.k.ş' nin temel işlevselliğini kazanmış olur.
M.K.Ş ' açtırma bobini, düşük gerilim bobini vs. ihtiyaca göre bir çok aksesuarı içinde barindirabilir.
Tercih ne olmalıdır: ihtiyacınız doğrultusunda ekonomik tercihler planlamada yön verebilir ancak devrenizin akım değeri ve üretici firma da belirleyici olacaktır. Örneğin Federal 80A'e kadar M.K.Ş. daha üst değerlerde termik röle tavsiye etmektedir.
 
Kullandığınız devreye göre termik röle kontaktörler ve manyetik açıcılar ile desteklendiğinde m.k.ş' nin temel işlevselliğini kazanmış olur.
M.K.Ş ' açtırma bobini, düşük gerilim bobini vs. ihtiyaca göre bir çok aksesuarı içinde barindirabilir.
Tercih ne olmalıdır: ihtiyacınız doğrultusunda ekonomik tercihler planlamada yön verebilir ancak devrenizin akım değeri ve üretici firma da belirleyici olacaktır. Örneğin Federal 80A'e kadar M.K.Ş. daha üst değerlerde termik röle tavsiye etmektedir.
Moellerin üretimden kalkan ZEV isimli bir koruma rolesi vardı. Kullanmaya doyamadım. Dijital ekranından çekilen akımı oku, aşırı akim eğrisini seç, istediğin yardımcı kontağa istediğin tribi ata. Bize lüks geldi herhalde.
 
selamlar ne motor koruma şalterinin nede termik rolenin devri geçti.

eğer motoru direk kaldırıyorsan her ikisinide kullanabilirsin.

eğer yıldız üçgen kullanıyorsan sadece ana hat kontaktörüne termik role takabilirsin. termik role kullanmamızın sebebi maaliyet çünkü akım 2 ye bölündüğünden motorun çektiği akımın yarısı kadarını termik role kullanırsın.

umarım açıklayıcı olmuştur.

ilk mesajımıda sana yazmış oldum bu arada.