Termik rölenin çalışma mantığı

Baybek

Üye
Katılım
27 Tem 2023
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
23
Termik rölenin seçimi konusunda bilgi verebilir misiniz?
Seçtiğim kontaktor 18 A 7.5 kw buna uygun röleyi nasıl ve hangi şartlara göre belirlemeliyim ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Termik ayarını etkileyen birsürü parametre vardır;
İzolasyon sınıfı, Gerilim değeri, işletme türü (S1...S10), ortam sıcaklığı, soğutma durumu rakım, kalkış duruş sıklığı v.s
IEC normunda göre aşırı yük durumunda 2dk süreyle nominal akımın 1,5 katına dayanması ifade edilir. Bu nedenle termik açma sınırı anma akımının 1,05 katı ila 1,2 katı arasında olması gerekir. En kötü durum olan 1,2 katında motorun max 2 saat içerisinde açma durumu gerçekleşmelidir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,331
Mesajlar
916,757
Kullanıcılar
450,176
Son üye
electrical_engineer

Yeni konular

Geri
Üst