Termik rölenin seçimi konusunda bilgi verebilir misiniz?
Seçtiğim kontaktor 18 A 7.5 kw buna uygun röleyi nasıl ve hangi şartlara göre belirlemeliyim ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Termik ayarını etkileyen birsürü parametre vardır;
İzolasyon sınıfı, Gerilim değeri, işletme türü (S1...S10), ortam sıcaklığı, soğutma durumu rakım, kalkış duruş sıklığı v.s
IEC normunda göre aşırı yük durumunda 2dk süreyle nominal akımın 1,5 katına dayanması ifade edilir. Bu nedenle termik açma sınırı anma akımının 1,05 katı ila 1,2 katı arasında olması gerekir. En kötü durum olan 1,2 katında motorun max 2 saat içerisinde açma durumu gerçekleşmelidir.
 