bu çok kolay bir sorun arkadaşım bunda abartacak bir şey yok şöleki her iki binayada 1transfer panosu ekleyip sorunu çözeceksin yani iki adet kontaktörü enversör yapacaksın gelelim sinmyal olayına
şimdi bunu yapmak için 6 7 seçenek var ama en makulu 2 si 2. binaya kesinlikle 1 gerilim kontrol rölesi koyacaksın
eğer jeneratör otomatik start modulunun rtemote start girişi var ise oraya gerekli ikazı yollayacaksın yok ise ozaman şöle yapacaksın
jeneratör KARTINA GİDEN R S T FAZLARINI BİR KÜÇÜK KONTAKTÖRDEN GEÇİRECEKSİN bu kontaktörüde 2. binadaki gerilim kontrol rölesi ile süreceksin
diyelimki 1. binada elektrik kesildi modul zaten elektriği görmeyecek start alacak
diyelimki 2. binada kesildi gerilim kontrol rölesi zaten kontaktörü bıoraktıracağı için kart gene görmeyecewk start alacaktır.
jeneratörün durması için 2 koşulun mutlak oluşması gerekir.
1- gerilim kontrol rölesi sistemdfe gerilim değerlerinin normal sınırlarda olduğunu görecek kontaktörü çektirecek
2- jeneratörün ana referans aldığı sitremde gerilim değerleri normöal olacak
aksi her durumda jenera5tör start alır
kolay gelsin