Merhaba ustam: iki fazın arasını avometreyle ölçtüğünüzde voltaj 380'se bu 5 pinli jeneratör priz çıkışınız 3 fazlı olan bu 10 kW jeneratörün priz çıkışıdır, ayrıca trifazeye çevirmeye gerek yoktur bu durumda. Ama siz ayni prizde. faz-faz yerine faz-toprak arasını ölçerseniz 220 volt AC okunur, 380 volt AC okunamaz. Zaten jeneratörin kendi etiketinde 400/230 volt AC olarak da ayrıca belirtilmiş, yani hem monofaze hem trifaze bir prizi birlikte koymuşlar jeneratöre, öyle görünüyor. Bir de monofaze prizler 5 pinli olamaz, bu kesin olarak trifaze priz olabilir, monofaze prizler toprakla birlikte en fazla 3 çıkış pinli olur. Ölçümleri faz-faz arasından 5 pinli prizde tekrar yaparak mevcut durumunu daha iyi görürsünüz.
Monofaze prizlerde: faz - nötr - toprak olarak 3 ayrı pin bulunur.
Trifaze prizlerde: faz (1) faz (2) faz (3) - nötr- toprak olarak 5 ayrı pini bulunabilir.
Not: Şantiyelerde çalışıp 3 fazlı priz soketlerinden monofaze (220 voltluk) elektrikli semaverlerini molalarda çalıştıranlar eğer uygun soket yerlerini bulamazlarsa 220 yerine 380-400 volt AC'yle semaverin rezistansının yanacağını iyi bilip bu konuda çok dikkatli (ustaca) davranırlar, örneğin. Kolay gelsin.