Senkron generatör nominal gücün üstünde yüklü ise ne olur

Katılım
9 May 2015
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
26
Merhaba
Bir senkron generatör nominal gücünün çok üstünde yüklü ise yani çok üstünde çalışırsa sonucunda ne olur?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bütün alternatörler senkron olan jeneratörlerdir. Senkron motora ac akımını verirseniz döner, tersine olarak döndürürseniz ac akımını (yapısına göre tek veya 3 fazlı) üretir. Nominal akımın çok fazla aşılmasında, çıkışta ona bağlı olan bu yüklerde çok fazla voltaj düşmesi olur, çekilecek amper bu yüklere tam olarak yetmediği için bazı yüklerin normal çalışmasında da ayrıca aksaklıklar olabilir. Aşırı akım çekilmesine karşı özel bir koruma sistemi yoksa uzun sürede jeneratör sargılarının yanmasıyla sonuçlanır.

Ayni durumu sekonder sarımından çok aşırı akımlar çekilen bir Şebeke trafosuna benzetin. Örneğin bir devlet yurdunda veya özel bir yurtta tüm öğrenciler kaçak ocaklarını prize ayni anda takmış olsun. Yurt şebeke besleme trafosunun nominal gücü veya amper verebilme gücü çok fazla aşıldığı anda bu trafo patlar, ayni bu jeneratörün durumundaki gibidir. Kolay gelsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,358
Mesajlar
925,724
Kullanıcılar
451,839
Son üye
yediucenerji

Yeni konular

Geri
Üst