Scneider atv 12 sürücü hata hk.

Fren sıstemınden bahsedıyorsunuz, muhtemelen, frenden dolayı motoru kısa devre göruyor. SCF1, motor kısa devre demek, frenı söktüğünde de aynı arıza ise ugrasmayın. Motor yokken strat alıyorda , bagladıgında almıyorsa motor, motor yokkende arıza varsa, dırekt IGBT iç arıza demek..
Merhabalar aynı sorunu bende yaşıyorum. Bir kule vincin aşağı yukarı motor inverterinde scf1 hatasi ile uğraşıyorum. İnverter kesin sağlam.inverterin çıkış uçlarını söktüğümde,
Veya kedi motorunu fren ile beraber bağlandığında yine scf veriyor. Motor kablolarını değiştirdim. Meğer ile motor sargılarıni gerilim uyguladım.Sargilarda sağlam. Konu hakkında yardım.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,727
Kullanıcılar
449,964
Son üye
lelaxi

Yeni konular

Geri
Üst