arduinonano
Üye
- Katılım
- 31 Ara 2018
- Mesajlar
- 161
- Puanları
- 1
- Yaş
- 28
ustam valla kontrol ettim aklıma bir tek modbus kabloları geldi 10 yıl önce çekilmiş ,acaba diyorum rs485 aktarırken zaman kaybı yapıp yanlış verimi alıyoruz .Hocam siz analizör ekranı üzerinden ya da haberleşme üzerinden kontrol ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Bizzat analizöre gelen akım kablolarına baktınız mı? Sadece motor yükü var diyorsunuz, kablolardan kontrol ettim akımlar dengeli diyorsunuz. Geriye kalan tek seçenek analizöre gelen s1-s2 akım uçlarında L2-L3 fazlarındaki trafolardan gelen kabloların bağlantısı hatalı olabilir. Dediğim gibi arada akım klemensi varsa klemenste o kablolar yanlışlıkla ayrılmış da olabilir. 55KW motor için L1'de okunan değer doğru görünüyor.