s7200 Hafıza alanları

vedony

Üye
Katılım
22 Ağu 2008
Mesajlar
72
Puanları
1
Merhaba, s7 200 CPU 222 PLC için program yazarken kullanılabilecek ve elektrik kesildiğinde de silinmeyecek hafıza alanı hangileridir? Cevap için şimdiden teşekkürler.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
vd-vw-vb -v alanların kullanarak yapabilirsin arkadaşim
 
Servo5 doğru söylemişsin ancak eğer bu alanları "retentive" yani "kalıcı" oalrak atamadığınız sürece elektrik kesilmelerinde silinecektir.
System settings de 6 ayrı katagoride çeşitli hafıza alanlarını aralıklarını vererek kalıcı oalrak atayabilirsiniz. bunlara timer ve counterlarda dahildir.
 