Sürekli sayaç arızası

Tabi,bu işin SALASI da ! var.
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sayaç süzme sayaç galiba. Çünkü medaş bozuk sayaca tespit ederse ıslahat raporu verir. İki farklı arızi durumla aynı anda karşılaşmış olabilirsiniz. Çünkü sayacınızın yanındaki panoda nötr varsa sayaç sorunsuz çalışır. Yani yüke giden nötrle bir ilgisi yok. İkisi bağımsız birbirinden. DSİ nın toprak su kooperatiflerının çoğunda trafodan nötr çekilmez. Karaman'da 6 yıl işletme mühendisliği yapmıştım 2000-2006 arasında. İkiz kuyularda tek trafoyla nötrsüz havai 3*oxlip veya 3* phlox la besliyorlardı kuyuları ag den. Kuyular nötr ünü yerel işletme nötr topraklamasından alıyordu. Büyük ihtimal sayacınız bozuk. Süzme sayaç yasal olmasada enerji hırsızlığı olmadığı için tedaş göz yumuyor. Yoksa işin içinden çıkmak mümkün değil. Günümüzde AVM perde şehir hastanelerinde süzme sayaç çokca kullanılıyor. Mevzuata göre yasak fakat ana sayaçtan tedaş parasını aldığı için bı nevi bu usulsüz kullanıma göz yumuyor. Yani 500 metre uzağa hemde motor iyi gerilim düşmesi olmadan götürmüşsünüz. Tebrikler. Mühendislik çôzüm bulmaktır. Sorunları kolayca ve düşük maliyetle çözmektir.
 