Sürekli sayaç arızası

Katılım
5 May 2024
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
27
Merhaba trafo ile arasında 500 metre bulunan bir motorumuz var.Trafo 10 kişilik ortak.Bu motorun panosu da var.Yer altı 500 metre kablo var.Bu fazlardan birisinde kopma oluyor ben de nötr hattını faz yapıyorum ve panoya topraklama kazığı çakarak kontaktörün ve faz koruma koruma rölesinin nötr hattını oradan alıyorum.Hiçbir sorun yok ama 2 haftada bir sayaç ilk önce ekran gidiyor 2 gün sonra da okuma yapmamaya başlıyor nedeni gerçekten nötr hattını topraktan almak olabilir mi
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Tesisatı normale çevirebilsek çevireceğiz zaten yer altı 500 metre nerede olduğu belli değil kopukluk.
Kablo üzerinde ek var mı ?Var ise oraya bakın.
Kablo bir yoldan gidiyor ise genelde işçilik hatalarından dolayı kabloda kopma oluyor.Arıza öncesi kablo üzerinden tonajlı bir kamyon geçti mi ? Gecti ise yolda bir çökme olmuştur çökme olan yerler bakmanız daha iyi olur.
Doğru koşullarda yeraltı kablosu çekilmediği zaman genelde böyle sorunlar oluyor. Kablo çekimi sırasında izolasyonuna zarar gelmiştir ve faz eşit miktarda yük dağılmadı ise izolasyonu zara gören faz yük altından patlıyor. Bu tip bir arızanın bulmanın yolu zor tüm hattı kazmazın gerekli.
Kablo üzerinin ve altının kumlama sırasından bazen alt kısma kumlama yapılmıyor veya kepçenin açtığı çukurdaki taşlar el ile temizlenmiyor. Normal arazilerde genelde pek sorun olmuyor ama gevşek topraklı veya aşırı su içen topraklarda tonajlı bir araç geçtiğinde ağırlık her noktaya eşit dağılmadığı için bizim taş kablonun izolasyonuna zarar veriyor.
 
Kablo üzerinde ek var mı ?Var ise oraya bakın.
Kablo bir yoldan gidiyor ise genelde işçilik hatalarından dolayı kabloda kopma oluyor.Arıza öncesi kablo üzerinden tonajlı bir kamyon geçti mi ? Gecti ise yolda bir çökme olmuştur çökme olan yerler bakmanız daha iyi olur.
Doğru koşullarda yeraltı kablosu çekilmediği zaman genelde böyle sorunlar oluyor. Kablo çekimi sırasında izolasyonuna zarar gelmiştir ve faz eşit miktarda yük dağılmadı ise izolasyonu zara gören faz yük altından patlıyor. Bu tip bir arızanın bulmanın yolu zor tüm hattı kazmazın gerekli.
Kablo üzerinin ve altının kumlama sırasından bazen alt kısma kumlama yapılmıyor veya kepçenin açtığı çukurdaki taşlar el ile temizlenmiyor. Normal arazilerde genelde pek sorun olmuyor ama gevşek topraklı veya aşırı su içen topraklarda tonajlı bir araç geçtiğinde ağırlık her noktaya eşit dağılmadığı için bizim taş kablonun izolasyonuna zarar veriyor.
Bu arızayı çözmenin kolay yolu maalesef arazinin üstünde tarım mahsulleri var kazmak şu an için mümkün değil.Benim sorum sayaç hangi nedenle arıza veriyor
 
Yaptığınız işlemi şematik olarak aktarabilir misiniz?
 
Ekran Resmi 2024-05-05 - 17.14.18.jpeg
 
Voltaj , amper , tüm ölçümleri yaptınızmı ?
Sayaç panosu yeri fotosu
Kumanda panosu yeri fotosu
ve diğer ürünleri bağlı olduğu yerlerin ( tümü )

Arkadaşlar daha iyi yardımı dokunabilir .

Şema çiziminde yanlışlık olmasın .
Kopmuş kablo iptal yeri ?
Sayaç panosu ?
Kumanda panosu ?
ve diğer
 

Forum istatistikleri

Konular
128,388
Mesajlar
917,183
Kullanıcılar
450,273
Son üye
rawengineer

Yeni konular

Geri
Üst