Sürücüye kaçak akım rölesi bağlanırmı ?

Katılım
2 Ocak 2014
Mesajlar
77
Puanları
1
Yaş
46
arkadaşlar bir müşterimiz pano içine bağladığı sürücünün kaçak akım rölesini attırdığını söylüyor ,sürücü ABB acs550 7.5 kw , ben kaçak akım rölesinin sürücü ve motor hattına bağlanmaması gerektiğinin düşünüyorum sizce yanlışmıyım?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşlar bir müşterimiz pano içine bağladığı sürücünün kaçak akım rölesini attırdığını söylüyor ,sürücü ABB acs550 7.5 kw , ben kaçak akım rölesinin sürücü ve motor hattına bağlanmaması gerektiğinin düşünüyorum sizce yanlışmı


B veya F tipi kaçak akım kullanılabilir.
 

Ekli dosyalar

  • HIZ KONTROL CİHAZLARINDA KAÇAK AKIM.docx.pdf
    150 KB · Görüntüleme: 40
  • Asansörde Kaçak Akım Koruma Röleleri.docx.pdf
    51 KB · Görüntüleme: 16
  • tip seçimi.pdf
    57 KB · Görüntüleme: 17
Son düzenleme:
B tipi kaçak akım ile ilgili dokumanlar
 

Ekli dosyalar

  • xEffect - Industrial Switchgear Range.pdf
    9.2 MB · Görüntüleme: 9
  • B Tipi kacak akim ile ilgili hersey_hr.pdf
    1.6 MB · Görüntüleme: 10
  • DLY Ürün Broşürü.pdf
    2.5 MB · Görüntüleme: 2
  • kaçak akım.pdf
    272.5 KB · Görüntüleme: 6
  • RCCB-ID B TIPI TR 1.pdf
    57 KB · Görüntüleme: 7
  • RCCB-ID B TIPI TR 2.pdf
    870.8 KB · Görüntüleme: 7
B veya F tipi kaçak akım kullanılabilir.
Şimdi K tipi kaçak akımlar çıkmış sürücüler için ayrıca bazı sürücüler de bir çıkarılabilir köprü veya bir vida ile nötr toprak köprüsü iptal edilmeli
arkadaşlar bir müşterimiz pano içine bağladığı sürücünün kaçak akım rölesini attırdığını söylüyor ,sürücü ABB acs550 7.5 kw , ben kaçak akım rölesinin sürücü ve motor hattına bağlanmaması gerektiğinin düşünüyorum sizce yanlışmıyım?
Kaçak akım kullanılamayan cihaz yok ama elektrik bağlantısı doğru olmalı ve doğru kaçak akım tipi seçilmeli!
 