Selamın aleyküm abiler.
Sayac sigortası 400 amper adp TMS 400 amper..sayactan TMS ye gelen kablolar 95+70 lik iki tane..yeni makina gelecek 80 Kva..yaklaşık 120 amper..toplam akim 380-390 lari buluyor totalde..sorun yasarmiyim?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bahsettiğiniz kablolar alüminyum ise sıkıntılı. Eğer bakır ise yeterli ama sınır değerlerde kablo kullanmak çok doğru değil.
 