Arkadaşlar sorunum şu ;

sistem 2500/5 akım trafosu ile ölçülen

en ufak degeri 25 kvar kondansatör gurubundan başlayıp 50 ve 100 olan sistemde algılama sorunu yaşıyorum

tesis şu an boş ve çekilen yük az bu sebepten dolayı RG3 röle cekilen enerjı az olduğundan algılamıyor ve kondansatör devreye sokmuyor yükü artırınca sokuyor devamlı az yük olduğundan reaktifle kapasitifi elle sokup cıkarıyorum acaba Rg3 rölenin hassasiyet ayarı varmı bilenler yazarsa sevinirim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Röleye gelen akım ! 50 mA olacaktır.Yani,ana devre akımı 25 amperden aşağı olmayacaktır.Bu
işin teorisidir.Tatbikatta biraz daha ( 50 amper ! ) fazla olması gerekir.
 
Evet,maalesef.15 yerine,20 kvar bağlayıp ( fazla gelmiyorsa ) bir deneme yapmanız yararlı
olabilir.Kael Varkombi TFT de ( 10 mA le çalışır ) denemenizde yarar var.
 
Son düzenleme:
Bilginiz için teşekurler %20 %15 arasında ayda iki defa bakıyorum gunluk degil zaten ay sonuna kadar dengeliyor pekte yormuyor benı ama eksik bilgim vardı ögrendım teşekürler.
 