reaktif tüketimin faturaya yansıtılması

kenan_37

Üye
Katılım
8 Kas 2012
Mesajlar
276
Puanları
1
Konum
kastamonu
merhaba arkadaşlar.reaktif ve kapastif tüketimler faturaya nasıl yansır.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Fautranızda Endüktif ve Kapasitif hanelerinde bedel yazılı ise yansımıştır. Emdüktifte %20, kapasitifte %15 sınırını aştığınızda hangisi daha çok aşmış ise sadece o taraftan birim bedel ile reaktif tüketimin tamamı fatura edilir.
 
Fautranızda Endüktif ve Kapasitif hanelerinde bedel yazılı ise yansımıştır. Emdüktifte %20, kapasitifte %15 sınırını aştığınızda hangisi daha çok aşmış ise sadece o taraftan birim bedel ile reaktif tüketimin tamamı fatura edilir.
teşekkür ederim.diyelimki dönem içerisinde reaktif tüketim aktif tüketimin %20 sini geçti.mesela%30 olsun .kapastifde %20 olsun.bu durumda faturaya yansıyacak reaktif ve kapastif tüketim bedelleri nasıl olur.
 
Reaktif, kör güçtür ve genel isimdir. İki tip reaktif güç vardır. Biri Endüktif reaktif, diğer kapasitif reaktif. Hangisi sınırı aşmış ve daha çok geçmişse sınırı, onun bedeli faturaya yansır. Yani her iki reaktif güç cezalı ise sadece çok olanın ceza parası alınır . (Bu şimdilik tabiki... !)
 
Diyelim ki aktif tüketim 1000 kw, endüktif 300 kvar(%30) ve kapasitif 200 kvar(%20) oldu, 300 kvar ın tamamı kadar reaktif bedel ödersiniz..
 