bir mağazanın komp. panosunu devreye aldım. ortalama güçleri 100 kwa 4 katlı bir mağaza sadece aydınlatmadan mevcut bu aydınlatma hem balanstlı hemde tasarruflu ampullerden ibaret. komp dizilimi
1. kademe 1 kvar tri
2. kademe 1,5 kvar tri
3. kademe 1 kvar mono
4 kademe 2 kvar tri
5 kademe 2,5 kvar tri
6 kademe 2,5 kvar tri
7 kademe 5 kvar tri
8 kademe 7,5 kvar tri
9 kademe 10 kvar tri
10 kademe 15 kvar tri
11 kademe 12,5 kvar tri
12 kademe 15 kvar tri
13 kademe 20 kvar tri
14 kademe 20 kvar tri

akım trafolarını daha önceki elektrikci arkadaş 500/5 koymuş.
şuan bu panoda reaktif %60 kapastif % 50 gibi nasıl düşerebiliriz ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
daha hassaz ölçüm için akım trafosunu güçültmenizde fayda var. birde monofaze kademeniz birtane var yeterli gelmeyebilir.
 
Kac mono ekliyeyim degerleri ne olsun ? Akim trafosunu 150/5 taksam nasil olur ?
 
100kW için 150 A sınırda kullanılabilir fakat bir üstünü seçmekte yarar var. monofaze kademe en az 4 kademe olmalı, faz akımları dengesizse dahada arttırılabilir.
 
Bir kompanzasyon sisteminde tek fazlı kondansatör 1 tane olmaz. Üç ve üçün katları şeklinde konulur. Dengesizlik her fazda belli miktarda gerçekleşebilir ve her faz için kondansatör grubu olmalıdır. Tek fazlı kondansatör 1 adet ve çift sayı olarak konulmaz bu kompanzasyonun mantığına aykırıdır. Dengesizlik miktarına göre 3 yada 6 kademeyi monofaze seçmek uygundur.
 
Reaktifte de yüksek kapasitif de yüksek ilk önce akım trafosunu 150/5 yap sonra sistem e şönt reaktör ekle monofaze kondansatör her faza 1 yada 2 adet düşecek sekilde ayarla