Reaktif sorunu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan cankara
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

cankara

Üye
Katılım
16 Ağu 2014
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
50
Selamlar ;

Reaktif iki ay önce cezaya girmiş.. kontrollerde ömrünü tamamlamış kondansatörler değiştirildi. kontaktörler kontrol edildi. Röle entes rgp 15 sr , şönt reaktör kullanılmayan bir sistem .
Kademeler :
1- 2.5 kvar tri
2- 0,5 mono
3- 0,5 mono
4- 0,5 mono
5- 1 mono
6- 1 mono
7- 1 mono
8- 1 tri
9- 1 tri
10- 1,5 tri
11- 1,5 tri
12- 1 tri

şeklinde ;

İşyeri kasap ani devreye giren kıyma makinaları motorları var ..geri kalanlar ise derin dondurucular vs
reaktif yüzde 40 civarı idi değişimler sonrasında yüzde 20 nin altına indi fakat ,
motorlar devreye girdiğinde cos f 3 fazda da 1e yaklaşıyor. Motorlar devre dışı iken röle
L1 995
L2 997
L3 750
Şeklinde sıralanıyor.

Düzeltme için önerileriniz ne olur ? gözden kaçırdığımız bişey ?
şimdiden teşekkürler ...
 
Selamlar
sözleşme gücü 11 kw
13 kvar

teşekkürler
 
Selamlar ;

Reaktif iki ay önce cezaya girmiş.. kontrollerde ömrünü tamamlamış kondansatörler değiştirildi. kontaktörler kontrol edildi. Röle entes rgp 15 sr , şönt reaktör kullanılmayan bir sistem .
Kademeler :
1- 2.5 kvar tri
2- 0,5 mono
3- 0,5 mono
4- 0,5 mono
5- 1 mono
6- 1 mono
7- 1 mono
8- 1 tri
9- 1 tri
10- 1,5 tri
11- 1,5 tri
12- 1 tri

şeklinde ;

İşyeri kasap ani devreye giren kıyma makinaları motorları var ..geri kalanlar ise derin dondurucular vs
reaktif yüzde 40 civarı idi değişimler sonrasında yüzde 20 nin altına indi fakat ,
motorlar devreye girdiğinde cos f 3 fazda da 1e yaklaşıyor. Motorlar devre dışı iken röle
L1 995
L2 997
L3 750
Şeklinde sıralanıyor.

Düzeltme için önerileriniz ne olur ? gözden kaçırdığımız bişey ?
şimdiden teşekkürler ...
Değerler indüktif yönde ise ekrandaki rakamların önünde - veya + olmaz. Kapasitif yönde ise -(eksi) işareti olur. Sİzin ekrandaki cos fi değerlerinden önce bir işaret var mı? -(eksi) ise ve işyerinde LED lambalar varsa, o an için, aydınlatmalardan kaynaklı kapasitif sorun vardır diye düşünebilirsiniz. Tüketimi yüksek ve sürekli olmayan bir motor kullanımı var herhalde. Gün içinde genel kullanım bu şekilde oluyorsa her faz için kapasitif güç tespiti yapıp şönt reaktör kullanmanız gerekebilir. SVC tip şönt reaktör ilave etmenizin maliyeti fazla olur, faturadaki reaktif bedelin miktarına göre yapıp yapmama konusunda değerlendirme yaparsınız.
 