Proje okuma 4//3*120 mm sembolü ne demektik güç 800 amper benim anladığım her faz için 2şer 120 lik kullan

Katılım
22 Ara 2012
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
39
4029B778-E68A-4053-8790-34A9D3A25BD7.jpeg
4029B778-E68A-4053-8790-34A9D3A25BD7.jpeg
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
836 amperi nasıl 2 adet 3x120 lik le besliyorsun ? Projeye göre 4 adet 3x120 lik olacak
 
Hocam onu öğrenmek istedim nötr ü de belirtmemiş mesela // işareti yanılttı beni, peki // işareti ne demek oluyor
 
Peki ampermetreler girişe takılmış kompagın çıkışına takılmazmı
 
4//3x120mm2 (//) projedeki anlamı her faza ve nört hattına (3x120) çekeceksin diyor nört kesidini küçük kesit yapma diyor !

projeyi dikkatli incelersen 3VL7710 şalterin diğer tarafı 40x10cu yani bakır bara ile çekilmiş 40x10 bakır baranın 1 tanesi 835A yakın yüklenebilir projede hata varsa bile amperlere kısaylama yapabilirsin
 