Prizden gelen faz nötr sorunu

cevaplar için çok teşekkürler. güvenlik açısından şöyle bir sıkıntı olma ihtimali var. fazı şalterden ve sigortadan geçiriyoruz. nötr ucunu ise direk olarak dc güç kaynağına bağlıyoruz. fiş ters takıldığında faz şalterden ve sigortadan geçmeden güç kaynağına bağlanmış olacak. hem herhangi bir kısa devre durumunda problem olacak, hem de şalter kapalı diye devreye müdahale edecek birisine zarar verebilecektir. çift kutuplu şalter kullanmak ve hem fazı hem nötrü sigortadan geçirmek sorunu çözer mi?
Kesinlikle.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sizin güç kaynaginizin bir standardi var mi, neden şasesi toprak yerine notre bağlı?
 
cevaplar için çok teşekkürler. güvenlik açısından şöyle bir sıkıntı olma ihtimali var. fazı şalterden ve sigortadan geçiriyoruz. nötr ucunu ise direk olarak dc güç kaynağına bağlıyoruz. fiş ters takıldığında faz şalterden ve sigortadan geçmeden güç kaynağına bağlanmış olacak. hem herhangi bir kısa devre durumunda problem olacak, hem de şalter kapalı diye devreye müdahale edecek birisine zarar verebilecektir. çift kutuplu şalter kullanmak ve hem fazı hem nötrü sigortadan geçirmek sorunu çözer mi?
Sigorta ve şalter cihaz üzerinde ise hem faz ve hem de nötr'ü aynı anda kesen çift kutuplu sigorta (1P+N) ve çift kutuplu şalter kullanmak uygun olur mu?
 