Pop sensor sorunu

Katılım
31 Mar 2015
Mesajlar
258
Puanları
6
Yaş
25
PNp sensor ile 24 v role cektiriyorum sensor cismi algılıyor çıkış veriyor ve role bırakıp yeniden çekiyor sürekli bu şekilde çekip birakiyor. Sürekli çekmiyor role
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Beklentiniz, sensör bir kere gördükden sonra, rölenin devamlı çekıli kalmasımıdır. O zaman röle hangi durumda bırakacak. Daha açık bilgi verirmisin.
 
onu demek ıstemedım sensor goruyor ama sureklı bırakıp yenıden goruyor sureklı
 
Ya algılama mesafesi, sınırda, titriyor, yada besleme gerilimi düşük. mesela 4 mm. algılama mesafesı olan sensörde, tam 4 mm veya buna yakın degerde, Az yaklaştırmayı deneyin. Be4sleme gerilimini ölçün.
 
indüktif 200 mm ama cısımle arasında 2 .3 mm var yok yani titreme yapıyor role ıledee kontaktör cektırıyorum sorun cıkartıyor
 
hayır dc röle 24 sürekli kullandıgımız güç kaynagı ve röle ama titreme yapıyor sensör 3 goruste yapmıyorsa 4 .ude yapıyor
 
hayır dc röle 24 sürekli kullandıgımız güç kaynagı ve röle ama titreme yapıyor sensör 3 goruste yapmıyorsa 4 .ude yapıyor
Bu noktada eleme ususlü yapmanız lazım ; önce röleyi ; sonra sensörü ; daha sonra güç kaynağını değiştirerek arızayı kıstırmaya çalışın . ( Tam sanayi ağzı oldu :) )
 
röleyi degistimm 3 farklı mesafe de sensor degıstım röle degiştim ama yine aynı
 