selam ustalar PEY 402 metre sayaçı açılıp kapandığında bazen bilgileri sıfırlamıyor bazen sıfırlıyor.neden kaynaklanıyor acaba.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
selam ustalar PEY 402 metre sayaçı açılıp kapandığında bazen bilgileri sıfırlamıyor bazen sıfırlıyor.neden kaynaklanıyor acaba.
bu sayaç PC ile çift yönlü haberleşmeli , yani bilgisayardan da sifirlama imkanina sahıp,PC ile haberleşırsen baglantıları kontrol et.
Ayrıca içinde 3.3 pil var son metraj ve ayarları kayıt altında tutar. Pil bitmiş olabilir.
 
tşk.ler peykan. dediğiniz gibi sorun pilden çıktı. pili değiştirdim sorun hal oldu.tşk.ler
 