arkadaslar tek katlı binaya paratoner kuracaz yakalama ucu kafama takıldı bunlar hepsi radyasyon yayıyormu bide ,letken kısım çatıya temas etmemesi gereki heralde
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Radyasyonlu tipler,kullanımdan kaldırımıştır.İletkenin,çatıya temas etmesinde sakınca yoktur.
 
arkadaslar tek katlı binaya paratoner kuracaz yakalama ucu kafama takıldı bunlar hepsi radyasyon yayıyormu bide ,letken kısım çatıya temas etmemesi gereki heralde

hayır illada radyoaktif pratoner kullanmak zorunda degilsiniz bu tip paratonerlerin 50 mt yarı capında bir alını koruma altına aldıgı testler ile gosterilmistir ancak normak galvaniz bakır alasımlı pratonerlerde ise bu mesafe max. 20 mt dir bunlar radyasyon yaymaz

paratonerden 2 adet 25mm cıplak bakır ile duvarlara f-8 kelepçeler atarak inebilirsiniz kelepçeler arası en fazla 100cm olacaktır her hangi bir yerde binaya degmesi bir sey ifade etmiyor yani degebilir ancak sunu unutma ahsap a yakın geçirme yangın ihtimali vardır zaten üzerinden geçen akım 100.000 amper kadar dır bu da y.g. Hatları kadar y.g. Deki izalatorler 2.5 mt dir sadece eger imkan varsa koyacagın topraklama 100x50 cm lik 3 adet bakır plaka ve yıldır baglantı olması cok iyidir meğer ile olcumu yapabilirsen bu dahada iyi olur ve mümkün oldukca derine gom ama kesinlikle tuz komür gibi seyler dokme

kolay gelsin
 
hayır illada radyoaktif pratoner kullanmak zorunda degilsiniz bu tip paratonerlerin 50 mt yarı capında bir alını koruma altına aldıgı testler ile gosterilmistir ancak normak galvaniz bakır alasımlı pratonerlerde ise bu mesafe max. 20 mt dir bunlar radyasyon yaymaz

paratonerden 2 adet 25mm cıplak bakır ile duvarlara f-8 kelepçeler atarak inebilirsiniz kelepçeler arası en fazla 100cm olacaktır her hangi bir yerde binaya degmesi bir sey ifade etmiyor yani degebilir ancak sunu unutma ahsap a yakın geçirme yangın ihtimali vardır zaten üzerinden geçen akım 100.000 amper kadar dır bu da y.g. Hatları kadar y.g. Deki izalatorler 2.5 mt dir sadece eger imkan varsa koyacagın topraklama 100x50 cm lik 3 adet bakır plaka ve yıldır baglantı olması cok iyidir meğer ile olcumu yapabilirsen bu dahada iyi olur ve mümkün oldukca derine gom ama kesinlikle tuz komür gibi seyler dokme

kolay gelsin

Yanlışınız olmasın aktif paratonerlerde koruma yarıçapları değişkendir 15,30,45,60m gibi hesap yapılır uygun koruma yarıçapındaki aktif paratoner seçilir yani 20m dir demek doğru olmaz. Zaten radyoaktif paratoner kullanımıda yasaktır. Birde toprağa yayılma direncini azaltan tuz,kömür v.s. şeyler sakın kullanmayın demişsiniz neye dayanarak bunu söylediniz acaba ?
 
2 yanlış ım var biri topraklama levhası yok 2. si evet 20 mt olan bir paratonel demek yerine 20 mt dir demisim 20x20:400 mt2 alan yapar olarak hesaplamıstım
 
2 yanlış ım var biri topraklama levhası yok 2. si evet 20 mt olan bir paratonel demek yerine 20 mt dir demisim 20x20:400 mt2 alan yapar olarak hesaplamıstım

20x20 mt2 alanı hangi paratonerin özelliklerine göre hesapladınız? Yine yanlışınız var :) Her Aktif paratonerin kendi özelliklerine göre hesaplama formülü vardır. Yakalama uçlarının ise bina üstünden 45 derecelik bir açıyla şemsiye şeklinde koruma alanı sağlamasıdır. Bina ne kadar yüksek olursa yakalama ucu koruma alanı o kadar etkili olur.

Dipnot : Paratoner için kaliteli firmaları tercih etmekte yarar var Aktif başlık olarak içi boş teneke kullanan bir çok firma var bunlara dikkat edilmelidir...
 
20x20 mt2 alanı hangi paratonerin özelliklerine göre hesapladınız? Yine yanlışınız var :) Her Aktif paratonerin kendi özelliklerine göre hesaplama formülü vardır. Yakalama uçlarının ise bina üstünden 45 derecelik bir açıyla şemsiye şeklinde koruma alanı sağlamasıdır. Bina ne kadar yüksek olursa yakalama ucu koruma alanı o kadar etkili olur.

Dipnot : Paratoner için kaliteli firmaları tercih etmekte yarar var Aktif başlık olarak içi boş teneke kullanan bir çok firma var bunlara dikkat edilmelidir...

Aktif başlık diye içi boş teneke satan firmalar var demişsiniz. Bir bunu bence kimse yapıp bu sorumluluğu almaz neye dayanarak sölediniz ıspatınız varmı? bilmemiz gereken bir konu. İkincisi camilerde yakalama ucu vardır. sadece ve bu sadece metal bir sivriltilmiş demir, pirinç yada bakır malzeme olarak kullanılmakta ve hep cami minarelerine konur en yüksek yer olduğu için ve paratonerlerde teknik şartnamesine göre en yüksek noktayı 5 metre geçmesi gereklidir diyor. yıldırımda zaten en yüksek metal ve sivri noktaya düşer. ee paratoneri de en yükseğe koyarsanız ve her paratonerin başındada sivri uç olduğuna göre boşta olsa çalışmayan paratoner yoktur demek değilmi? Madem paratoner içi boş olmayan büyük firmalara yaptırın diyorsunuz peki onların malı gerçek içi dolu ve sağlam ise neden en yüksek noktaya 5 mt üstüne konuluyor bunun çekme özelliği varsa neden çatıda en yüksek yeri geçmek zorundayız. yani bu şekilde 5 mt yukarı konulunca çalışmayan paratoner yoktur demektir :)))
 

Forum istatistikleri