parafudr görsel

Katılım
26 Mar 2011
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
67
Arkadaşlar merhaba, bir şey öğrenmek istiyorum;
direk tipi trafolarda Parafudr topraklaması bağlantısı nasıl olmalı , her faz için kablo toprağa inmelimi yoksa üstte birleşip toprağa tek kablo mu inmeli.
lütfen bilgi ile beraber varsa görsel olarakta paylaşırsanız sevinirim,
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
tek kablo yeterli fakat üçünü birleştirirken köşe yapmamaya dikkat edin.
 
1*70 mm2 den düşük olmayacak şekilde tek kaplo ile diğer topraklama gurupları ile irtibatlandırmadan indirmelisin
mümkünü varsa topraklama levhalarınıda diğer topraklamaların ters istikametinde uzakta gömmelisin
 
yeni polimer parafudurların altaki diyot'a benzeyen kısmı bağlarken dikat edin çabuk kırılıyor üç parafuduru bir birleri ile flex 50x2,5 bara ile köprülenir köprü noktasından parafudur topraklama kazığına açık topraklama çelik teli ile inilir.

en son sedaş kontrol görevlileri onayı böyle veriyor tse şartları nasıl bilmiyorum
 
Sedaş tan 16.04.2012 tarihli enerji güç artırımı talebimiz doğrultusunda aldığımız yazının 11. maddesi aşağıdadır. güç talebimiz 400kva direk tipinden 630 kva beton köşk şeklindedir. Şimdi burada anlatılmak istenen parafudr un hat tarafına takılması ne demektir?

11 -36 kV. 10kA. metal oksit (pol) ayırıcılı parafudr
ayırıcı çıkışına değil trafo şartnamelerimizde
olduğu gibi hat tarafına takılacaktır. Tesiste TEDAŞ-MYD/96-019.A teknik şartnamesinde
belirtildiği şekilde, parafudrlar ile topraklayıcı eksiz ve kesintisiz olarak 95 mm2 galvanizli örgülü çelik iletken ile yapılacak ve parafudr ayırıcısı ile Topraklama irtibatı arası flexsbl örgülü bakır
( en az 35 mm3) ile montajı yapılacaktır.
 
Sedaş tan 16.04.2012 tarihli enerji güç artırımı talebimiz doğrultusunda aldığımız yazının 11. maddesi aşağıdadır. güç talebimiz 400kva direk tipinden 630 kva beton köşk şeklindedir. Şimdi burada anlatılmak istenen parafudr un hat tarafına takılması ne demektir?

11 -36 kV. 10kA. metal oksit (pol) ayırıcılı parafudr
ayırıcı çıkışına değil trafo şartnamelerimizde
olduğu gibi hat tarafına takılacaktır. Tesiste TEDAŞ-MYD/96-019.A teknik şartnamesinde
belirtildiği şekilde, parafudrlar ile topraklayıcı eksiz ve kesintisiz olarak 95 mm2 galvanizli örgülü çelik iletken ile yapılacak ve parafudr ayırıcısı ile Topraklama irtibatı arası flexsbl örgülü bakır
( en az 35 mm3) ile montajı yapılacaktır.

benim anladığım sizin tesise gelen ENH'nın ayırıcı olan direkte parafudr ayırıcıdan önceye bağlanacak (fi8 bakır'a bağlayacaksın galiba)
 
Ayırıcıdan önce,ayırıcıya en yakın yere bağlanmalı
 
üstte birleştirilip 1x95 mm^2 kesitli çelik örgülü galvanizle indirmek gerekir. diğer topraklamalardan ayrı olarak yapılmalıdır.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,193
Mesajlar
915,740
Kullanıcılar
449,968
Son üye
ibrahimkalebayir38@gmail.

Yeni konular

Geri
Üst