Bu kablo ne kadar akım taşır ?

igotek

Üye
Katılım
27 Ağu 2014
Mesajlar
81
Puanları
1
Yaş
38
İki adet yanyana olan köy evine elektrik çekilecek, aynı zamanda kuyu suyu motoru içinde aynı hat kullanılacak. Enerji firması, projesini çizdirin ev içi ve motor için tesisatı yapın, evden direğe kadar 6'lık veya 10'luk kablo çekip bırakın, bizi arayın gelip bağlantısını yapalım diyor.

Öznur 5x6mm NYM ve ya Öznur 5x10mm NYM kablo kullanacağız. Ana hat için net 31 metre kablo kullanılacak. Kablo direkten aşağıya alınıp yer kazılıp koruyu boru içerisinde eve kadar çekilecek. Sayaç bağlantısı her evin kapısının önündeki panoya yapılacak. Buradan da eve ve su motoruna verilecek. Tek bir ana kablo ile iki ev ve bir adet su motoru çalıştırılacak. Su motoru için ayrı sayaç konulması gerekiyormuş, tarifesi farklıymış.

Ev içi tesisat yapıldı, motora kablo çekildi. Ev içi kullanılan kablo Öznur 2.5mm prizlerde, Öznur 1.5mm lambalarda.Su motoruna ise Öznur 3x4.00mm. (su motoru trifaze) Ana şalter, yangın koruma ve kaçak akım koruma almak gerekiyormuş, bunlarda kullanılacak kabloya göre olacakmış. Öznur kablo seçilmesinin nedeni %100 bakır olması. Malum fiyatlar yüksek. Eğer ihtiyaca yetecek ise 10'luk yerine 6'lık kablo kullanılacak. Her gelen elektrikçi farklı şey söylüyor. Toprak hattı içinde ayrıca işlem yapmak gerekiyormuş, direkten alınmıyormuş toprak hattı, ek masraf çıktı. :(

6'lık mı yoksa 10'luk mu kablo seceçeğimiz bize bırakıldı. Proje ona göre çizilecek.

31 metre Öznur 5x6mm NYM kablo kullanmayı düşünüyoruz.
7/24 tam yükte sürekli kullanım yapıldığı düşünülürse tek bir fazda maksimum kaç WATT kullanılır ise sıkıntı yaratmaz ?

Sürekli olarak tam yükte çalışıyor gibi düşünüp ona göre kablo seçmeyi, sorunsuz bir sistem kurdurmayı istiyorum. Elbette 7/24 sürekli tam yükte kullanım olmayacak ama her ihtimale karşı sağlam bir alt yapımız olsun istiyoruz.

Vereceğiniz değerli cevaplar için şimdiden teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
İki adet yanyana olan köy evine elektrik çekilecek, aynı zamanda kuyu suyu motoru içinde aynı hat kullanılacak. Enerji firması, projesini çizdirin ev içi ve motor için tesisatı yapın, evden direğe kadar 6'lık veya 10'luk kablo çekip bırakın, bizi arayın gelip bağlantısını yapalım diyor.

Öznur 5x6mm NYM ve ya Öznur 5x10mm NYM kablo kullanacağız. Ana hat için net 31 metre kablo kullanılacak. Kablo direkten aşağıya alınıp yer kazılıp koruyu boru içerisinde eve kadar çekilecek. Sayaç bağlantısı her evin kapısının önündeki panoya yapılacak. Buradan da eve ve su motoruna verilecek. Tek bir ana kablo ile iki ev ve bir adet su motoru çalıştırılacak. Su motoru için ayrı sayaç konulması gerekiyormuş, tarifesi farklıymış.

Ev içi tesisat yapıldı, motora kablo çekildi. Ev içi kullanılan kablo Öznur 2.5mm prizlerde, Öznur 1.5mm lambalarda.Su motoruna ise Öznur 3x4.00mm. (su motoru trifaze) Ana şalter, yangın koruma ve kaçak akım koruma almak gerekiyormuş, bunlarda kullanılacak kabloya göre olacakmış. Öznur kablo seçilmesinin nedeni %100 bakır olması. Malum fiyatlar yüksek. Eğer ihtiyaca yetecek ise 10'luk yerine 6'lık kablo kullanılacak. Her gelen elektrikçi farklı şey söylüyor. Toprak hattı içinde ayrıca işlem yapmak gerekiyormuş, direkten alınmıyormuş toprak hattı, ek masraf çıktı. :(

6'lık mı yoksa 10'luk mu kablo seceçeğimiz bize bırakıldı. Proje ona göre çizilecek.

31 metre Öznur 5x6mm NYM kablo kullanmayı düşünüyoruz.
7/24 tam yükte sürekli kullanım yapıldığı düşünülürse tek bir fazda maksimum kaç WATT kullanılır ise sıkıntı yaratmaz ?

Sürekli olarak tam yükte çalışıyor gibi düşünüp ona göre kablo seçmeyi, sorunsuz bir sistem kurdurmayı istiyorum. Elbette 7/24 sürekli tam yükte kullanım olmayacak ama her ihtimale karşı sağlam bir alt yapımız olsun istiyoruz.

Vereceğiniz değerli cevaplar için şimdiden teşekkürler.
Toplam güç belirtilmeden kablo kesiti söylenemez!
 
9000W X 3 faz sürekli kullanımda ?
 
10'luk kablo kullanırsanız daha iyi olabilir. Hem güvenlik açısından hem de ileriye yönelik 10mm² kablo daha uygun olur diye düşünüyorum.
 
9kw yük bağlantı güçleri;
Ev için 0.6-0.4 talep güç katsayısıyla -> 5.2kw bağlantı gücü yapar
Ticarethane için bu bilgiler yeterli değildir. Bu yapılan hesap üstünkörüdür çünkü mekanik yükler, aydınlatma yükleri, priz yükleri ve mutfak yükleri adet ve güç olarak belirtilerek hesaplanmalıdır ama belirtmediğiniz için üstün körü hesap yapmak zorundayım. -> 9kw bağlantı gücü yapar

Bu durumda 9kw bağlantı gücünün 31 metre mesafeden bahsetmişsiniz. Bu bilgilerden yola çıkarak gerilim düşüm hesabı şu şekilde bulunur;
Ev -> %0.7 < %1.5
Ticarethane -> %0.94 < %1.5

Akım kontrol hesabı ;
Ev ->9.88A ---- 4x6 mm2 NYY < 59A
Ticarethane ->17.11A ---- 4x6 mm2 NYY < 59A

Kulanılacak ana giriş sigortaları;

Ev ->10kA C.4x25A 300mA yangın koruma rölesi ve 10kA C.4x25A otomat sigorta
Ticarethane-> 10kA C.4x25A 300mA yangın koruma rölesi ve 10kA C.4x25A otomat sigorta

Kullanılacak kablo kesiti;
31 m 4x6 mm2 NYY

NOT: Gerilim düşüm hesabı yapılırken tali pano+monofaze yüke göre hesaplanmıştır.
 
Her hangi bir markanın kablo kataloğunu indirip bakarsanız, hangi kablo kaç amper akım taşır, kablo kodlarını, nerede hangi amaçla kullanılır, yer altı mı üstü mü hepsini görürsünüz
 