arkadaşlar bana paradox baglantı şemasi lazim kutusunda şemasi varda bana 2 weya daha fazla dedektör oldugunda C-NC direnç bagliolar ben onu çozemedim
bilen varsa açıklayabilir mi ilginiz için teşekür ederim
 
arkadaşım sordaki şemayı boş mesal elinde 2 dedektor var tek zone girecen dedektorun bir tane dedektorun nc ucunu zone gir c ucunu diğer dedektorun nc ucuna bağla ve o dedektorun de c ucunu com a gir işte bu kadar
 
ya panel kutusunda dedektörlerin çıkışlarında n ve nc cıkışlarından bir tanesine 1k lik direnç bagliolarda ben onu merak etigim için sordum mesela 2 den fazla dedektor oldumu direnç bagliolar yani
 
Sn.!Rf4N,bir zone üzerinde hiç dedektör olmasa bile zone ile com arasına 1 k direnç bağlanır.Yine bu zone üzerinde bir dedektör olsa da 10 dedektör seri bağlı olsada bir adet 1 k lık direnç bağlanır.Paradox da duble zone kullanıldığında aynı 1 k yerine 2,2 k direnç kullanılır.
 
yinede şekli falan yok mu hocam ya ya ben bunu ogrenmek istiyorum şekil koysaniz be biliyim sirenin baglantisi olsun kayped in baglantisi dedektörlerin baglantisi çok aradim ama bulamadim yardimc olursaniz sevinirim şimdiden wermiş oldugunuz cevaplar için teşekürler
 
:) BUYURUN ARKADASLAR BAGLANTI SEMASI UMARIM ISINIZE YARAR KOLAY GELSİN
 

Ekli dosyalar

  • paradox-728-ultra-programlama-kılavuzu.pdf
    75 KB · Görüntüleme: 18
indiremedim şunu
 
bı lınk calıstıramıyorsunuz bir de 2 saat uye olmak ıcın calısıyrosu burda bosuna zaMAN kaybı yasıyoruz SİTE YETKILILERI İŞİNİZİN BASINA BENCE
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Forum istatistikleri

Konular
128,321
Mesajlar
916,698
Kullanıcılar
450,159
Son üye
delta2366

Yeni konular

Geri
Üst