ne kadarlık kondansatör koyasam akımı düsürebilirim

Katılım
19 Eyl 2007
Mesajlar
56
Puanları
1
Yaş
39
sayın kontrol kalemi sakinleri bir sorum olacak.fabrikamıza 2.el reklam tabelası geldi.tabelanın içinde48 tane flüoresant lamba var.lamba gücü36 w ve pensampermetreyle ölçtüğümde 20 a akım çekiyor .kaç faratlık kondansatör koyarsam akımı düşürebilirim.şimdiden teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
emo ajandasının 43. sayfasında ilgili belgeyi bulabilirsin her zamanda işinin görür sitede arattır pdf formatında var ..
 
Bir balast için.

Sinq=karekök içinde 1-Cosq'karesi
Sinq=1-0,5x0,5 (balast değeri) sinq=1-0,25 sinq=0,75(karekök içinde) sinq=0,88
Q=220VOLT x0,43Ax 0,88
Q=83VAr
Akım ve cos değerleri balast üzerinden alınmıştır
 
Bütün tabela için;
220V ve 50 Hz için;

20A x 220V = 4400VA (tabelanızın bileşke gücü)
48 x 36W = 1728W (tabelanızın aktif gcü)
(4400x4400) - (1728x1728) = 16374016..................karekök 16374016 = 4046 VAr (tabelanızın reaktif gücü)

Yani 4046VAr reaktif güç üretirseniz en düşük akıma ulaşırsınız.

Z = V x V / Q
Z = 220 x 220 / 4046
Z = 11,96

Z = 1 / (2.pi.f.C)
11,96 = 1 / (2.pi.f.C)
11,96 = 1 / (2 x 3,14 x 50 xC)
11,96 = 1 / 314C
C= 1 / (314x11,96)
C = 266 micro Farad
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,774
Kullanıcılar
449,980
Son üye
shield325

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst