Altta ürün bağlantısı bulunan Siemens in bu kontaktöründe neden nc yerine r1 r2 ibaresi kullanılmış r nin taşıdığı mana nedir yardımcı olabilir misiniz
1702323540632.png

https://tr.rsdelivers.com/product/s...actor-230-v-ac-coil-4-pole-12-a-55-kw/2162881
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Tam açılımını bulamqdim ama özelliklerinde 2 No 2 Nc kontaklari olduğunu belirtiyor.

R ibaresi belki reverse kontak tan geliyor olabilir ters kontak gibi bir mantık olabilir.
 
Böyle bir aletmiş.Neden öyle isim -
lendirilmiş enteresan.
 

Ekli dosyalar

  • A700000007548577.pdf
    284.1 KB · Görüntüleme: 13
Kutup değiştirme kontaktörü olarak kullanılıyor.2 NO 2NC olarak 4 kontaklıdır. 4 kontak da güç kontağıdır. R1-R2 R3-R4 kapalı kontakdır.
 
Normal kontaktörlerde nc kontaklar genelde yardımcı kontak olarak kullanılır ve akım taşıma kapasiteleri,no
kontaklara göre oldukça düşüktür.Bu kontaktör kutup değiştirici olarak kullanıldığından,nc ile no kontaklarının akım taşıma kapasiteleri denk.Özel amaçlı bir kontaktör.
 