Nasıl bir rezistans gerekli

Kral34

Üye
Katılım
30 Eyl 2018
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
41
Merhaba sayın abiler ustalarım.
150 LT. kadar suyu 20-30 dk sürede 80 dereceye kadar ısıtmak için nasıl bir rezistans kullanılmalı? Ve bu rezistansın düşük volt ile çalışma imkanı olabilir mi?Saygılar..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kral34 Merhabalar;
150 Lt sı 150000 gr ve suyun özisısı 1 cal/gr.C olduğundan ve ortam sıcaklığını 20 derece alırsak
Q=150000X1X(80-20)=9000 Kcal
9000 kcal=9000/860=10,5 kw
siz bu enerjiyi yarım saate vermek isterseniz ısıtıcı gücünüz 21kw den büyük olmalı
Uygun güç kaynağı ile düşük volt ile de çalıştırabilirsiniz.
 
Kullanacağınız rezistansın da 400 dereceyi geçmesi lazım.
 
merhaba konuyu sadece okuyordum ilgimi çekti acaba formulde kullanılan 860 nedir ve Q --- kW rezistans hesabı için kullanılan formülün aslını merak ediyorum, konu hakkında bilgi alabileceğim bir kaynak veya link verebilir misiniz.
 
merhaba konuyu sadece okuyordum ilgimi çekti acaba formulde kullanılan 860 nedir ve Q --- kW rezistans hesabı için kullanılan formülün aslını merak ediyorum, konu hakkında bilgi alabileceğim bir kaynak veya link verebilir misiniz.
Akif-b Merhabalar:
1 kw=859,85 kcal-h olduğundan kilokaloriyi kw çevirmek için 860 kullanıldı,yani sabit bir çevrik katsayısı, nette Q=mcdt ilgili arartırsanız çok döküman bulabilirsiniz,oldukça temel bir fizik konusu .

Kolay Gelsin
 
522EE0097.pdf - 645 KB
https://www.kontrolkalemi.net/drive/s/ymrzu1oGmLaa3uETH6sAjzW632IGfj

Bu dökümanda ısının (Cal) mekanilk eşdeğeri olan elektrik (W) gücünün tam karşılığı olan bu karşılık değeri yapılan bazı örnek hesaplarında ayrıca sayısal olarak geçmektedir. Bu MEGEP Dökümanından (Elektrikli Sobalar) rezistans ısıtma gücünü hesaplama ve bu tür dönüşümlerinde (Cal/W gibi) (Q = 0,24 ·W gibi) (W = I2 · R · t) (W = P · t) bazı formülleriyle birlikte faydalanabilirsiniz. (Kalori hesabı formülü Q= m * c * t2 - t1) Kolay gelsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,278
Mesajlar
916,394
Kullanıcılar
450,104
Son üye
MUGEN SARS

Yeni konular

Geri
Üst