merhaba arkadaşlar mevcutta yer alan panonun birine L1 50 L2 52 L3 54 amper çekiyor nötr de geçen akım 107 amper geçiyor fazlar arası dengesizlik yok pano mekanik panosu neden fazla gözüküyor?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
merhaba arkadaşlar mevcutta yer alan panonun birine L1 50 L2 52 L3 54 amper çekiyor nötr de geçen akım 107 amper geçiyor fazlar arası dengesizlik yok pano mekanik panosu neden fazla gözüküyor?

Normalde 9,5 amper civarı akım geçmesi beklenir verdiğiniz değerlerden akım ve gerilim harmoniklerini ölçtürmekte fayda var.
 
merhaba, ölçümü enerji analizörü yapıyor ampermetre ile teğit ettim aynı

Analizörle ölçüm yaptıysanız aşağıdaki dosyadaki neticelere benzer sonuçları da görüyor olmanız gerekir.
Nötr'de THDI yani toplam akım harmoniğiniz %50 üzerinde olmalı.
Rezonans ve yangın riskiyle karşı karşıyasınız !
 

Ekli dosyalar

  • HARMONİK_ÖLÇÜM_RAPORU.doc
    133.5 KB · Görüntüleme: 60
Son düzenleme:
merhaba arkadaşlar mevcutta yer alan panonun birine L1 50 L2 52 L3 54 amper çekiyor nötr de geçen akım 107 amper geçiyor fazlar arası dengesizlik yok pano mekanik panosu neden fazla gözüküyor?
bulabildin mi bir şeyler, ben de aynı durumu yaşıyorum şu an
 