Nötr Hattının Yanması

  • Konbuyu başlatan ramazan414141
  • Başlangıç tarihi
Katılım
29 Ağu 2017
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
27
Binada Elektrik gidip gelmesi sonucunda ilk olarak nötr hattı yanıyor , iç tesisat faz kablolarının izalasyonunda da yırtılmalar mevcut. Bu durumun sebebi nedir öğrenmek istiyorum . dadasd.jpg
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
5,095
Puanları
2,958
Konum
İstanbul
Nötr hattı üzerinde bağlı görünen malze-
me nedir ?
 
Konu Sah
Katılım
29 Ağu 2017
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
27
Nötr hattı üzerinde bağlı görünen malze-
me nedir ?
sigorta varmış oda yanmış
 

erhan_tr

Paylaşımcı üye
Katılım
26 Kas 2013
Mesajlar
496
Puanları
108
Konum
Adana
Nötr hattı üzerine sigorta konmaz ! Nötr
hattının kullanıcılara gitmemesi halinde
Küçük güçlü ! cihazların tamamı yanar.O
sigortayı koyan akıllı kimse,hemen falaka-
ya yatırmak gerekir.:rolleyes:
İzniniz olursa ben bu türden konularda çivili sopa kullanmayı tercih ediyorum. :)
Binada Elektrik gidip gelmesi sonucunda ilk olarak nötr hattı yanıyor , iç tesisat faz kablolarının izalasyonunda da yırtılmalar mevcut. Bu durumun sebebi nedir öğrenmek istiyorum . Ekli dosyayı görüntüle 70952
Sami İnci beyin söylediğine ek (Nötr üzerinde nasıl bir sigorta olduğunu anlayamadım!) nötr hattı çok ince görünüyor.
 
Konu Sah
Katılım
29 Ağu 2017
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
27
İzniniz olursa ben bu türden konularda çivili sopa kullanmayı tercih ediyorum. :)

Sami İnci beyin söylediğine ek (Nötr üzerinde nasıl bir sigorta olduğunu anlayamadım!) nötr hattı çok ince görünüyor.
Nötr hattı üzerinde sigorta olduğundan tam emin değilim, nötr kablosunun tamamı kömürleşmiş biraz ince gözüküyor olabilir. Ana kolon hattında nötr faz değmesi sonucunda oluşabilecek bir durum sonucunda nötr kablosu yanabilir mi ?
 

ardem

Katılımcı Üye
Katılım
17 Nis 2008
Mesajlar
267
Puanları
58
Konum
İstanbul
Nötr hattı üzerinde sigorta olduğundan tam emin değilim, nötr kablosunun tamamı kömürleşmiş biraz ince gözüküyor olabilir. Ana kolon hattında nötr faz değmesi sonucunda oluşabilecek bir durum sonucunda nötr kablosu yanabilir mi ?
Ana kolon hattında kısa devre durumunda kablo yanar fakat fazların olduğu kablolarda hasar yok resimde öyle gözüküyor,nötr hattının tamamı değil sadece bu nokta yanmış sanırım burada sigorta yok burası bağlantı noktası ,gevşemiş ,büyük ihtimalle ısındığı için uygun kesitte değil ihtimalen ,kesinti durumlarından sonra ani yük artışında olabilecek bir durum(gevşekti yük ani artınca ısındı, yanmaya başladı), tamir edilip ölçüm yapın olabiliyorsa ilk etapta ,sonra uygun kesiti belirlemek için hattın amperini ölçün ,ölçüme göre uygun kesitte kabloyla değiştirin,bu arada bu devrekesen sıkıntılı artık gevşer felan yangın çıkarır,uygun değerde Termik Manyetik Şalterle değiştirilmesi uygun olur.Kolay gelsin.
 