nötr bağlantısı

halhal

Üye
Katılım
19 Haz 2016
Mesajlar
325
Puanları
1
Yaş
41
merhaba,
bir kumanda pano tasarımında
12, ac
24, ac
110 ac
volt olsun. bununla ilgili olarak?
  1. bu 3 voltajın nötr hatlarını bir barada toparlayabilir miyiz?
  2. yukardaki 3 gerilim birleşitirilemiyor ise nedeni nedir?
  3. tüm nötr hattını (Şebeke ac hattı dahil) bir bara üzerinden toparlayabilir miyiz?
  4. birşeltirilemiyor ise nedeni nedir?
  5. bu 3 gerilimin doğrultulduğunu düşünelim 12, 24, 110 dc
  6. dc "-" si ile ac nötr birleştirilebilir mi?
  7. dc "-" ler kendi içlerinde birşleştirilebilirler mi?
teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
1 - Evet birleştirebilirsin
3 - Tek bara üzerinde toplanabilir
6 - DC ve AC nötr hatları birleştirilebilir.
7 - DC nötrleri kendi aralarında birleştirilebilir.

DİKKAT!

1- AC FAZ VE NÖTR GİRİŞİ KESİNLİKLE SABİT OLMALI.
EĞER NÖTRE YANLIŞLIKLA FAZ VERİRSEN SIKINTI OLUR
 
Selamlar,

1-) Besleme noktanız yani 12, 24 ve 110 V elde etmeye çalıştığınız trafonuzun besleme noktası aynı ise sorun olmaz. Ancak farklı farklı devrelerden besliyor iseniz bağlamanız pek mantıklı olmaz çünkü yük dağılımınızın anlık değerlerini bilemeyeceğiniz için nötr dönüşüm değerleriniz aynı olmaz.

2-) Frekans değeriniz aynı olsa bile elinizdeki voltajların genlik değerleri birbirinden farklıdır. Aynı faz olması şartı ile ( farklı fazları birleştirirseniz kısa devreye sebep olursunuz) üç değeri bir baraya vermeniz durumunda genliği büyük olan 110 V elde edersiniz. Ama bunu yüksek gerilim değerlerinde kesinkez düşünmeyin bile.
3-) Besleme noktanız aynı ise sorun olacağını sanmıyorum. Şöyle ki ana panonuza sadece bir noktadan enerji alıyorsunuz ve bu ana panodan kumanda panonuzda bulunan Trafonuzu besliyor iseniz sorun oluşmaz. Ancak kullandığınız trafo izolasyon trafosu ise nötrleri birleştirmemeniz daha sağlıklı olacaktır.

4-) Şebekede nötr üzerindeki dönüşümleriniz ve beslediğiniz yüklerin dengesizliği beslediğiniz hassas cihazlara zarar verebilir.
5-) 3 farklı devrede doğrultma imkanınız vardır.
6-) DC devrede (-) uç toprak gibi davranır. Ancak AC devrede nötr kesinlikle toprak ucu değildir. Beslediğiniz yükün anlık durumuna göre üzerinden 0 dan sonsuz akıma kadar akım akabilir. Dolayısıyla arasıra duyduğumuz nötrden çarpılma mevzusu bu yüzden gerçekleşir.
7-) Bağlantıda sorun olacağını sanmıyorum. Ancak hassas cihaz beslemeleriniz var ise ve her hangi birinin arızası durumunda diğerlerinin zarar görmeyeceği konusunda emin değilim.
 