Monofaze motor

ferhtt21

Üye
Katılım
14 Mar 2019
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
34
monofaze motorda zorlanma akımını nasıl buluyorduk ustalarım ? birde bu etiket değerleri hakkında nereden bilgi edinebilirim ? bu etiket değerindeki akım motorun boşta normal çektiği akım mıdır yoksa max dayanabildigi akım mı?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Etiket değeri motorun çekeceği max değerdir motor etiketi bilgileri hakkında İnt. Bir çok bilgi var
 
https://www.google.com/search?q=mon...=1#imgrc=yqrCbdkzb6O_VM&imgdii=BFOttmYXDTjDyM

http://www.elkmotor.com.tr/tr/plaka-etiket-ornek-gosterimi

https://otomasyonokulu.com/2019/01/14/motor-etiketlerini-okuma/



indir (1).jpg
 
Kolay gelsin sağlıcakla.
 
Son düzenleme:
Konuya bir ilave daha yapalım. Overload eğrileri genelde nominal akımın 1.1 ya da 1.2 katından sonra zamanla kesişmeye başlar. Yani motorların nominal akımının %10 fazlasına kadar çalışma toleransı vardır. Ondan sonrası koruma devreleri zaman saymaya başlar.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,964
Mesajlar
913,940
Kullanıcılar
449,609
Son üye
cherrywine

Yeni konular

Geri
Üst