Arkadaşlar benim yıldız üçgen çalışan 30kw lık bir 3 fazlı motorum var.
Bu motora sürücü bağladım.motor klima fanı olarak çalışıyor.fakat aynı yük şartlarında yıldız üçgen bağlantıda 42 amper akım çekerken sürücüyü bağladığımda motor 52 amper sürücü ise şebeken 58 amper akım çekiyor
bu durumu nasıl düzeltebilirim.bir parametre ayarımı gerekiyor.acil cevaplarınızı rica ediyorum.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
bu farkın sebeplerini anlıyabilmen için önceki yıldız üçgen modunda çalıştıgı akımı ve hız kontrol cihazının çıkışındaki akım degerlerini güvenilen bir pensampermetre ile ölçmelisin..diyelimki bu kadar fark yine var.o zamanda sürücünün çıkış voltajlarını giriç voltaj degerlerine göre kıyas et.mutlaka çıkış voltajının düşük oldugunu göreceksin.çünki ohm kanunu prensibine göre voltaj düşmüşse akım artmıştır. geride kalan donanım zaten her iki sistemdede ortaktır.
Aynı zamanda sürücümün şebekeden çektiği akım sürücü üzerindeki nominal akım seviyesine kadar yani yaklaşık
60 ampere kadar dayanıyor.zaten bu problemi sürücünün beslemesini veren termik-manyetik şalterin atmasıyla tesadüfen tesbit ettim